Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: бытовой пожарный кран
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
alfa09
Дамы и Господа! Кто нибудь сталкивался с подбором бытовых пожарных кранов, в каком документе есть их описание?
Сантехник2008
Конкретнее ставте вопрос. Что значит бытовой?
alfa09
это первичные средства пожаротушения, он устанавливается в квартирах, к примеру в санузлах
Vict
Цитата(alfa09 @ 11.11.2009, 15:56) *
в каком документе есть их описание?
cнип многоэтажное жилье
Сантехник2008
Посмотрите, может это вы имеете ввиду:
http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=7781
alfa09
Здание трехэтажное, а пожарные требуют установку кранов. Нужно понять как их ставить
alfa09
Спасибо, я про такие шкафы и говорю. Существует ли методика их подбора, или они все одинаковые?
Сантехник2008
Это помоему добровольная мера, а не принудительная. По этому ни методик, ни расчетов по этому нет. Скорее всего они требуют установку на лестничных площадках обычных 51-ых кранов. А если в квартире, то просто логически расставить, где нибудь в коридоре, но чтобы во все углы достало rolleyes.gif
OlgaO
Цитата(Сантехник2008 @ 12.11.2009, 9:03) *
Это помоему добровольная мера, а не принудительная. По этому ни методик, ни расчетов по этому нет. Скорее всего они требуют установку на лестничных площадках обычных 51-ых кранов.

Кхм... зачем же так то уж?
Трехэтажный жилой дом - какие ПК 51 на лестничных? Вы чего?
СНиП 31-01-2003
"7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
Цитата
Существует ли методика их подбора, или они все одинаковые?

Ставятся после водомерного узла в квартире, ответвление с вентилем Ду15, безрасчетные.
Сантехник2008
Спасибо за поправку rolleyes.gif
Vict
Цитата(OlgaO @ 12.11.2009, 8:18) *
СНиП 31-01-2003
ы-ыы, ...а я написал многоэтажные smile.gif
polegaeva
Мы поквартирно ставим шкафчики КПК-Пульс, они имеют габариты 300х300х50 мм толщиной, там размещается шланг, длиной 15м, диаметром 15 мм с распылителем. Располагаем шкафчики в санузлах квартир. Вид шланга и материал, из которого он изготовлен, не регламентируются. Вид распылителя тоже не регламентируется. Напор с системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчётов не требуется. Тушение загорания будет производиться с теми напором и расходом, которые обеспечивает обычная сеть хоз-питьевого водопровода в квартире. Устройство не входит в состав системы противопожарного водопровода, его не следует присоединять к этой системе, если она предусматривается в здании.
Основной смысл применения этого устройства состоит в возможности тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения и не предполагает его использования пожарными подразделениями. Устройство обеспечивает быструю и, что важно, непрерывную подачу воды к очагу загорания.
Skorpion
Девушка четко понимает всю эту кухню.
Я бы ставил бытовые краны не только в многоквартирных домах, но и в любой квартире, пусть даже в одноквартирном доме
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.