Работа котлов КСВ-3-115
Здравствуйте коллеги! Недавно кинули на наладку котельной с котлами КСВ 3 Мвт и температурой воды на выходе 115 градусов, а так как этот объект прошёл через кучу разных фирм, то документацию на него не возможно найти. Вопрос такой ПРИ РАБОТЕ КОТЛА НА НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ (3 Мвт) ПРОПАДАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ В ТОПКЕ, ПРИ НАГРУЗКЕ (МАЛОЕ ПЛАМЯ 500 Квт) РАЗРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ НО ОЧЕНЬ НЕ СТАБИЛЬНОЕ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ТАКИХ КОТЛОВ? посмотрите инструкцию подробную к этим котла и по возможности выложите её. А то уже 3 дня как слепой котёнок барахтаюсь, а заказчик говорит что и в глаза не видел инструкцию на эти котлы.
Уважаемый! Котлы КСВ - жаротрубные, топки - под наддувом. Какое разрежение в топке? В топке - давление порядка 40 мм.в.ст. Или что-то Вы не договариваете?
Разрежение в таких котла может быть только после котла на выходе в газоход. Где Вы измеряете разрежение?
alexius_sev
17.11.2009, 16:24
Да, спасибо, прочел. действительно горелки могут работать и под разрежением. Не встречал ни разу
alexius_sev
17.11.2009, 16:57
Цитата(ruben @ 17.11.2009, 16:28)

Да, спасибо, прочел. действительно горелки могут работать и под разрежением. Не встречал ни разу
Вы перепутали, вы смотрели котлы мощностью до 0,5 МВт, я не думаю что возможно работать под разряжением на 3 МВт. Разряжение в топке можно давать и дымососом. Может как раз и поставили горелку без подува, а аэродинамику не просчитали, во и не хватает разряжения для работы, хотя где достали тогда эти горелки?
Цитата(tip @ 16.11.2009, 15:26)

ПРИ РАБОТЕ КОТЛА НА НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ (3 Мвт) ПРОПАДАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ В ТОПКЕ, ПРИ НАГРУЗКЕ (МАЛОЕ ПЛАМЯ 500 Квт) РАЗРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ НО ОЧЕНЬ НЕ СТАБИЛЬНОЕ
Это обычное явление.
Всегда предлагаю эксплуатации снимать эти тягонапоромеры с газоплотных котлов к ****** матери, чтобы никого не смущали своими прыгающими стрелочками.
To alexius_sev Да нет, вроде бы смотрел Вашу ссылку...
"Контрольно-измерительные приборы
На патрубке «обратной» воды устанавливаются манометр и термометр (из комплекта котельной).
На отводящем патрубке «прямой» воды устанавливаются термометр и импульсные гнезда для присоединения приборов, входящих в автоматику горелки. На отводящем коробе газохода устанавливается термометр для замера температуры дымовых газов (из комплекта котельной). Котлы комплектуются автоматизированными дутьевыми горелками газовыми, жидкотопливными или комбинированными согласно условиям заказчика. Горелки могут работать как с разрежением в топке, так и под наддувом."
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСмотрите внимательнее
Люди! Специалисты!!!
Вы, что же, думаете, что если в топке разрежение, то требуется какая-то спецгорелка ?

Или я из высказываний что-то недопонял...
alexius_sev
17.11.2009, 20:55
нет))) не требуется спец горелка, просто привык к дутьевым))))
ситуация в том что разряжение на номинальной нагрузке (3 Мвт) пропадает за котлом, при этом соотношение воздух-газ выствленно так как положено. Топка работает под наддувом от напора горелки, и я понимаю что это нормальная работа, а вот за котлом пропадает к чертовой бабушке. Возможно такое из-за неправельного подбора и соединения газоходов до дымовой трубы. Так как по проекту сделаны везде повороты под 90 градусов и в месте стыковки газохода и дымовой трубы сечение остаёться прежним и деже немного сужается на 90 мм2.
alexius_sev
18.11.2009, 9:19
Цитата(tip @ 18.11.2009, 7:58)

ситуация в том что разряжение на номинальной нагрузке (3 Мвт) пропадает за котлом, при этом соотношение воздух-газ выствленно так как положено. Топка работает под наддувом от напора горелки, и я понимаю что это нормальная работа, а вот за котлом пропадает к чертовой бабушке. Возможно такое из-за неправельного подбора и соединения газоходов до дымовой трубы. Так как по проекту сделаны везде повороты под 90 градусов и в месте стыковки газохода и дымовой трубы сечение остаёться прежним и деже немного сужается на 90 мм2.
Посмотрите характеристики горелки, какой напор она создает при определенной мощности, если напора будет меньше в указанных для котла аэродинамических характеристик - разряжение от дымовой трубы, то возможно горелка не справляется по напору . Хотя мне кажется горелку подбирал сам завод изготовитель котлов. Сужается ??? А сечение переходить с круглого на прямоугольное или врезается таким же круглым (требования устаревшего СНиП по котельным установкам)? Для котла ferroli видел что врезка идет в трубу такого же диаметра и под углом 45 градусов по вертикальной плоскости.
Цитата(tip @ 18.11.2009, 8:58)

ситуация в том что разряжение на номинальной нагрузке (3 Мвт) пропадает за котлом, при этом соотношение воздух-газ выствленно так как положено. Топка работает под наддувом от напора горелки, и я понимаю что это нормальная работа, а вот за котлом пропадает к чертовой бабушке. Возможно такое из-за неправельного подбора и соединения газоходов до дымовой трубы. Так как по проекту сделаны везде повороты под 90 градусов и в месте стыковки газохода и дымовой трубы сечение остаёться прежним и деже немного сужается на 90 мм2.
Уважаемый
tip! Пусть пропадает к бабушке. Так ДОЛЖНО БЫТЬ. Давление по паспорту за котлом подобного рода обычно равно около нуля (10...15 Па), а дальше по газоходу держится разрежение, чтобы не было выходов дымовых газов в помещение котельной. Пусть это Вас не пугает. Вот ссылка из паспорта котла КСВ-2 с горелкой ГГС-БН.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
переходит с круглого на прямоугольный, с Ду=400 труба пререходит в сечение 500на 250 мм2, и в трубу ввариваеться перпендикулярно.
alexius_sev
19.11.2009, 8:50
нормально сделано, площадь сечений одинакова, и сделано согласно СНиП
буду говорить с конструкторами. Просто в ПЗ к проекту написано что разреженеи за котлом должно поддерживаться 40 Па (4 мм.вод.ст.) котёл работает на на номинальной нагрузки, по расходу газа и и соотношению газа и воздуха все подобрано идеально. Возникает вопрос, зачем тогда конструктора вводили в автоматику безопасности параметр разрежения за котлом?????? если диаппазон работы котла такой, что на малом пламени разрежение есть а на большом уже нет.
Так если есть датчик по давлению в газоходе, выставить его в +10 +20 мбар, как делаю я. Газоход тоже должен быть газоплотным, Да и ничего страшного если небольшое количество дымовых газов окажется в котельной - горелка только ваша 3000 кубов в час ест, так что всё обратно в котёл и затягивает.
Ну просчитались с трубой проектанты- в данном случае косяк мелкозначительный
Цитата(tip @ 19.11.2009, 8:52)

буду говорить с конструкторами. Просто в ПЗ к проекту написано что разреженеи за котлом должно поддерживаться 40 Па (4 мм.вод.ст.) котёл работает на на номинальной нагрузки, по расходу газа и и соотношению газа и воздуха все подобрано идеально. Возникает вопрос, зачем тогда конструктора вводили в автоматику безопасности параметр разрежения за котлом?????? если диаппазон работы котла такой, что на малом пламени разрежение есть а на большом уже нет.
Скорее всего параметр защиты "Давление за котлом" - как бы защита газохода от давления и чрезмерных прочностных нагрузок дымовых газов на стенки газохода. Я думаю, что хорошо бы расчитать такие нагрузки на существующий газоход, но интуитивно кажется, что при стальном газоходе при давлении до +50 мбар ничего страшного не произойдёт. Кроме того, что загазуется помещение котельной. Вообще обычно такой защиты нет, в нормативах для вроде бы не встечалось