Уважаемые специалисты помогите организовать следующий алгоритм работы насоса:
1. КНС 2-ва уровня "НИЖНИЙ", "ВЕРХНИЙ"
Управление от ЧРП

1. Контроль наполнения резервуара от НИЖНЕГО уровня до ВЕРХНЕГО во времени, т.е. наполнение резервуара происходит в заданный промежуток времени.

2. При достижении верхнего уровня происходит так называемая "прокачка системы", т.е. насос резко начинает откачивать до нижнего уровня.

3. При достижения нижнего уровня насос вновь переходит в режим контроля наполнения резервуара в течении определенного заданного времени.

Заранее благодарен за помощь
Сергей Валерьевич
что то в алгоритме не понял надобности в частотном регулирование насосом.
работа по датчикам уровня - стандартная процедура, ей лет 100 уже
а вот использовать частотник для регулирования насосом кнс по давлению в нагнетаемом трубопроводе + работа по датчикам уровня в приямке другое дело, уже испытано и оправдано, на насос 132 квт ставили сие, окупилось за 5,5 месяцев, зак не нарадуется..
Hatoy
прикольная задачка - курсовик чтоль какой? biggrin.gif

к ЧРП потребуется хотя бы простейший контроллер. типа LOGO/ZELIO/ALPHA и пр. контроллер должен содержать минимум один аналоговый вход для датчика уровня и один аналоговый выход для задания скорости ЧРП.

контроллер содержит ПИ(Д) регулятор, для которого рассчитывает уставку по формуле:

УСТАВКА=НУ+(ВУ-НУ)*(t/T), где T - заданное время, t - текущее время (от 0 до заданного).