День добры.
Есть подземная автостоянка. В ней предусмотрена автоматическая система пожаротушения и отдельной системой ВПВ. Вопрос заключается в том нужно ли кольцевать противопожарный водопровод автостоянки или нет. И какими нормативами пользоваться для обоснования решения? Всего в стоянке 30 пожарных кранов. Расход по спецтех условиям 3х5л/с.
Young
СНиП 2.04.01-85* п.9.1
Proximo
Спасибо. Придется кольцевать значит.
Young
именно smile.gif
Михаил I
если у вас 3 зоны и в каждой по 10 ПК, то кольцевать не нужно.