Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термодатчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
kony-82
Здравствуйте.
Есть вопросик небольшой... Дайкин три штуки подключены через СРК-3с с применением плат адаптеров типа KRP4A53. Смонтировано все по чертежу, но не срабатывает терморегулятор. Вращаешь колесико, а авария не загорается. Внутри терморегулятора схемка подключения немного не совпадает, что на чертеже гляди тут....
Вот такая фигня… При провеке терморегулятора отдельно – все работает, а в схеме с СРК – нет… что делать? Как лечить?
Отзовитесь, умы России!
Akela
Клемму 10 на СРК соединять с клеммой 5 термостата.

А вообще - все надо делать в ТОЧНОМ соответствии с инструкцией на СРК. Эо самое лучшее лекарство.
kony-82
10-я клема соединяется с 4-ой на термостате, а если сделать как ты советуешь, то получается перемычка меж 5 и 4 - ой клемами термостата и в чем тода смысл переключателя? В ентом случае постоянно будет гореть авария и работать все три кондея...
kony-82
На рис. не подписаны 4, 5 клемы
Akela
Цитата(kony-82 @ 27.11.2009, 3:51) *
.... В ентом случае постоянно будет гореть авария и работать все три кондея...


Будет гореть или горит в реальности ?
В паспорте СРК клеммы не подписаны, зато подписаны на крышке термостата. "-" означает работу на охладение, "+" - на нагрев.
У Вас кондиционер, значит Вам - "-"
kony-82
Пробую....
kony-82
На 5 - ой клеме термодатчика система работает - от 0 до 17 горит авария, но при возвращении реле от 17 и выше начинает щелкать и не фиксируется в одном положении. Реле на термодатчике переключает постоянно 5-4 контакты....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.