Gruz1709
26.11.2009, 15:30
Столкнулся со следующей проблемой:
При прокладке тепловой сети попадаем в охранную зону канализации - по 5 метров в каждую сторону. В СНиПе II-89-80 расстояние по горизонтали (в свету) от канализации до тепловой сети должно быть 1 метр.
Местные эксплуатационщики сети упирают на 5 метров.
Эти самые 5 сетров упоминаются в Московских и Санкт-Петербургских документах. По нашему региону такого нет.
Чего делать?
Vitalich
26.11.2009, 15:36
А чем регламентируют местные эксплуатационщики свои 5 метров??
Блин, да нету таких норм. В Москве точно. Задолбали все нахххх. Куда не сунься говорят
-"а у нас охранная зона".
Спрашиваешь:
-и чё?
Отвечают:
-ничего нельзя строить в этой зоне!
Вот хоть стой хоть падай.
Слать на три буквы.
Перед началом работ вызвать представителя для указания на месте трассы В или К.
Gruz1709
26.11.2009, 15:40
Читайте СНиПы.

это по телефону.
А в бумаге без ссылки на что-то написано: «4. Соблюдения охранной зоны канализации - 5 метров.»
Vitalich
26.11.2009, 15:41
А что говорят в согласующей организации??
Gruz1709
26.11.2009, 15:42
Я просто поясню ситуацию...
Так-то бы наплевать, но при соблюдении данного требования трасса будет в разы длиннее. Ну и, соответсвенно, дороже.
даниил01
26.11.2009, 15:54
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 19:42)

Я просто поясню ситуацию...
Так-то бы наплевать, но при соблюдении данного требования трасса будет в разы длиннее. Ну и, соответсвенно, дороже.
экономисты .......
а когда каныгу порвет, теплотрассу подмоет, какие будут последствия?
да и аварию устранять тоже место надо.
это посчитали?
за компенсацией к кому побежите?
Gruz1709
26.11.2009, 16:01
Мы обратились к эксплуатационщикам за согласованием. И началась песня про 5 метров..
Сказали: «Мы Вам не согласуем».
даниил01
26.11.2009, 16:09
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 20:01)

Мы обратились к эксплуатационщикам за согласованием. И началась песня про 5 метров..
Сказали: «Мы Вам не согласуем».
правильно сказали.
1. Вопрос зачем обратились? Вас кто-то попросил?
2. Даниил - почему правильно.
Gruz1709
26.11.2009, 16:18
В техзадании было показано как вести трассу (как они предполагали). Это техзадание выдавали те-же самые люди. И получется так, что (по их же заданию) тепловая камера расположена практически над трассой канализации.
Это лирика.
Меня интересует следующее:
1. Может есть ещё какие-либо специфические документы (кроме Московских и Питерских), которые указывают про охранную зону в 5 метров?
2. Если нет, то как убедить эксплуатационщиков.
aleksey_v
26.11.2009, 16:19
На основании чего правильно? Полоса в десять метров на сопливую трубу в условиях застройки - это слишком.
Gruz1709
26.11.2009, 16:20
Цитата(lexa00 @ 26.11.2009, 17:18)

1. Вопрос зачем обратились? Вас кто-то попросил?
Для отправки документов на экспертизу требуется получить согласование организации, которая будет эксплуатировать.
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 16:18)

2. Если нет, то как убедить эксплуатационщиков.
Пусть пишут официальные замечания к проекту.
Вы официально ответы на замечания.
Цитата(даниил01 @ 26.11.2009, 16:09)

правильно сказали.
И чего? Получается СНиП врет, когда разрешает прокладывать канажку в 3 м от здания?
Хм, и еще интересно, при наличии упоминания в московских и петербургских нормах про 5 м - там соблюдаются эти расстояния?
Vitalich
26.11.2009, 16:24
Вопрос что за канализация, диамтр, самотек, напор??
Gruz1709
26.11.2009, 16:29
Цитата(Vitalich @ 26.11.2009, 17:24)

Вопрос что за канализация, диамтр, самотек, напор??
Диаметр 200 мм. Самотек.
Цитата(OlgaO @ 26.11.2009, 17:23)

И чего? Получается СНиП врет, когда разрешает прокладывать канажку в 3 м от здания?
Хм, и еще интересно, при наличии упоминания в московских и петербургских нормах про 5 м - там соблюдаются эти расстояния?
Москву и Питер понять могу. Там согласовывают прокладку ближе 5 метров за отдельные деньги.

Для того и были выпущены соответсвующие документы.
А тут нет ссылки кроме «Читайте СНиПы».
Vitalich
26.11.2009, 16:29
хм.. 5 метров до 200-ки это крутовато.. и по москве и питеру таких норм нет..
пусть действительно пишут замечания официально, что их не устраивает и почему..
Vitalich
26.11.2009, 16:35
они просто бояться что прокладывая ТС вы поб'ете канализацию.. разрабатывайте ПОС где будет обеспечена сохранность и нормальная работа канализации менее 5 метров и согласовывайте.. нет, тогда если вы в "поле" и ничего не мешает то отойдите на 5 метров.. экономия здесь не при чем..
Gruz1709
26.11.2009, 16:37
Цитата(Vitalich @ 26.11.2009, 17:35)

они просто бояться что прокладывая ТС вы поб'ете канализацию.. разрабатывайте ПОС где будет обеспечена сохранность и нормальная работа канализации менее 5 метров и согласовывайте.. нет, тогда если вы в "поле" и ничего не мешает то отойдите на 5 метров.. экономия здесь не при чем..
Если бы поле...
Там куда не пойди с этой тепловой сетью везде охранные зоны.
Тока если по огородам аборигенов.
Ну или разобрать 200 метров свежеположенного асфальта. Единственные за последние 3 года..
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 15:18)

Меня интересует следующее:
как убедить эксплуатационщиков.
СНиП II-89-80*
1.1. Нормы настоящей главы
должны соблюдаться при проектировании...
Цитата(lexa00 @ 26.11.2009, 15:20)

Пусть пишут официальные замечания к проекту.
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 16:29)

А тут нет ссылки кроме «Читайте СНиПы».
Угу
Так и признайтесь им, что все это время упорно этим и занимались по их рекомендации, а именно:
1. Читали СНиП 2.07.01-89* табл. 14*, по которому почему то разрешается строить целые здания в зоне этих 5 м, а конкретнее в 3 м
2. Читали внимательно техзадание, в котором: "было показано как вести трассу (как они предполагали). Это техзадание выдавали те-же самые люди. И получется так, что (по их же заданию) тепловая камера расположена практически над трассой канализации."
Цитата
2. Если нет, то как убедить эксплуатационщиков.
после признаний в прочитанном, пошлите готовый проект на согласование и ждите.
MegaVert
26.11.2009, 16:53
Я считаю что Вы должны действовать так как описали коллеги выше, выслать проект и т.д.
Но вот еще второй вариант, сделайте запрос, лучше устный, какие компенсирующие мероприятия Вы можете предусмотреть, чтобы уменьшить величину охранной зоны.
Может они Вам скажут эту канализацию 200 мм диаметром переложить в футляре и всего делов.
СНиП 2.07.01-89*
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.
При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80.
Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Но это на крайний случай, а так с Вами СНиП и ТЗ.
Spok_only
26.11.2009, 16:58
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 15:30)

Чего делать?
В следующий раз Вы до начала проектирования будете требовать утвержденный акт выбора трассы проектируемой коммуникации.
Или такой исходный документ для проектирования в России уже не требуется?
даниил01
26.11.2009, 17:01
криво при помощи копирования получилось. удалил.
Gruz1709
26.11.2009, 17:03
Цитата(Spok_only @ 26.11.2009, 17:58)

В следующий раз Вы до начала проектирования будете требовать утвержденный акт выбора трассы проектируемой коммуникации.
Или такой исходный документ для проектирования в России уже не требуется?
Это очень козырно...
А какие руководящие документы требуют наличие такой бумажки до начала проектирования?
даниил01
26.11.2009, 17:06
Вы путаете минимальные расстояния между инженерными сетями и охранную зону сетей.
по мин. расстояниям вы может и проходите, но попадаете в охранную зону канализации.
у водовода например все 20м и никто ведь не против.
Цитата(Gruz1709 @ 26.11.2009, 21:03)

Это очень козырно...
А какие руководящие документы требуют наличие такой бумажки до начала проектирования?
Конституция РФ.
Gruz1709
26.11.2009, 17:08
даниил01, плохо читается... :-)
Про 1 метр я и так написал в первом посте. Вопрос был в другом...
Всем ответившим спасибо громадное. Всё в принципе как я и думал.. Либо бодаться и портить отношения либо ХЗ и пусть думает руководство.
Цитата(даниил01 @ 26.11.2009, 17:06)

у водовода например все 20м и никто ведь не против.
Никто не против, что она есть.
Но в ней не запрещена деятельность. А тут говорят Не согласуем.
даниил01
26.11.2009, 17:27
Цитата(lexa00 @ 26.11.2009, 21:22)

Никто не против, что она есть.
Но в ней не запрещена деятельность. А тут говорят Не согласуем.
еще как запрещена. особенно кап. строительство.
Gruz1709
26.11.2009, 17:32
Цитата(даниил01 @ 26.11.2009, 18:27)

еще как запрещена. особенно кап. строительство.
При всём уважении... Ссылочки при этом можно давать на руководящие документы?
К примеру, в Конституции РФ нет ничего из того что меня интересует по данному вопросу.
даниил01
26.11.2009, 17:38
ссылки давать можно и нужно.
только я не пойму какой руководящий документ Вы хотите увидеть? )))
Вы лучше с ними по хорошему договаривайтесь. может и разрешат в охранной зоне построиться.
что вряд ли.
капитал ведь строите, а не времянку.
Где написано, что нельзя строить. Или Вам в Водоканале сказали.
Gruz1709
26.11.2009, 17:51
Цитата(даниил01 @ 26.11.2009, 17:38)

ссылки давать можно и нужно.
только я не пойму какой руководящий документ Вы хотите увидеть? )))
Вы лучше с ними по хорошему договаривайтесь. может и разрешат в охранной зоне построиться.
что вряд ли.
капитал ведь строите, а не времянку.
Ссылка на конкретный СНиП вполне подойдет.
Может и вправду ближе 5 метров нельзя - так укажите где это написано.
Про водопровод ближе 5 метров - это понятно, в вышеуказанных СНиПах.
Я про 20м для водоводов (непонятно, что имеется ввиду под водоводом). И про канализацию - 5метров.
aleksey_v
26.11.2009, 20:01
Да сколько здесь ни говорили про охранные зоны, имхо, так до конца и не ясно: что, где, когда, сколько.
Ну откуда у такой канализации охранная зона? Что вообще такое охранная зона? Ну, была бы она метра хотя бы два-три эта труба, тогда было бы не так обидно что ли.
(Кстати, Даниил01, вы можете свои посты подтвердить документально?)
Spok_only
26.11.2009, 20:31
Цитата(aleksey_v @ 26.11.2009, 21:01)

(Кстати, Даниил01, вы можете свои посты подтвердить документально?)
Цитата(даниил01 @ 26.11.2009, 18:38)

только я не пойму какой руководящий документ Вы хотите увидеть? )))
Вы лучше с ними по хорошему договаривайтесь. может и разрешат в охранной зоне построиться.
Предполагаю, что других документов не будет.
даниил01
27.11.2009, 8:01
Цитата(Spok_only @ 27.11.2009, 0:31)

Предполагаю, что других документов не будет.
правильно предполагаете.
надо у авторов этой охранной полосы спрашивать на каком основании они ее установили,
и почему именно в таких размерах.
Цитата(lexa00 @ 26.11.2009, 22:04)

Про водопровод ближе 5 метров - это понятно, в вышеуказанных СНиПах.
Я про 20м для водоводов (непонятно, что имеется ввиду под водоводом). И про канализацию - 5метров.
СНиП на наружный водопровод п.п.10.20
Что есть водовод, даниил01?
И в данной ссылке про незастроенную территорию речь. Про застроенную ни слова.
даниил01
27.11.2009, 9:28
Цитата(Никитос @ 27.11.2009, 12:24)

Что есть водовод, ?
И в данной ссылке про незастроенную территорию речь. Про застроенную ни слова.
то же что и водопровод.
последний абзац пункта 10.20 как раз про застроенную территорию.
Vitalich
27.11.2009, 9:56
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 9:28)

то же что и водопровод.
последний абзац пункта 10.20 как раз про застроенную территорию.
водовод и водопровод это немного разнящиеся вещи..
даниил01
27.11.2009, 10:02
Цитата(Vitalich @ 27.11.2009, 13:56)

водовод и водопровод это немного разнящиеся вещи..
поясните подробнее пожалуйста, чем они разнятся?
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 8:28)

то же что и водопровод.
нет.
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 9:02)

поясните подробнее пожалуйста, чем они разнятся?
в поиск водовод вбейте - недавно обсуждали.
Vitalich
27.11.2009, 10:28
Если бы было одно и то же то зачем в снипе их различать..??
Под водоводами я понимаю магистральные трубопроводы, от водозаборного сооружения(например), которые прокладываются в 2 и более нитки и которые подают воду непосредственно до уже кольцевого водопровода.. (может и кривовато, но как-то так)..
8.10. Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений — не более 5 км; при наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке водоводов в одну линию — не более 3 км.
Это именно речь о магистральных ВОДОВОДАХ..
прочел внимательно первый пост...
А речь то о правовом а не о техническом аспекте охранной зоны, т.е. об обременении земли.
Для Москвы 5 метров(для канальи), для СПб 10 метров... в регионе у автора возможно и 5 метров.
Согласующие возможно и правы, т.к. данные правила устанавливаются местной властью...
Автору - пусть руководство заморачивается, а вам - пас
даниил01
27.11.2009, 10:33
Это я знаю )))
имхо, водовод - устаревшее слово.
имхо, сейчас общепринятым является водопровод.
Vitalich
27.11.2009, 10:35
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 10:33)

Это я знаю )))
имхо, водовод - устаревшее слово.
имхо, сейчас общепринятым является водопровод.
ну у нас вся страна немного устаревшая, но снипа никто не отменял..
Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 9:33)

1 имхо, водовод - устаревшее слово.
2 имхо, сейчас общепринятым является водопровод.
1 МММ - в ГОСТе вбито
2 МММ - тож самое
даниил01
27.11.2009, 10:38
я не встречал в проектах - водоводы от НС 1 подъема до КП1.
пишут - магистральный водопровод от НС 1 подъема до КП1.
или магистральные сети водоснабжения, либо по другому формулируют.
а "водоводы" даже в довольно старых проектах 80х годов слова такого не попадалось.
Gruz1709
27.11.2009, 10:43
Цитата(Vict @ 27.11.2009, 10:32)

прочел внимательно первый пост...
А речь то о правовом а не о техническом аспекте охранной зоны, т.е. об обременении земли.
Для Москвы 5 метров(для канальи), для СПб 10 метров... в регионе у автора возможно и 5 метров.
Согласующие возможно и правы, т.к. данные правила устанавливаются местной властью...
Автору - пусть руководство заморачивается, а вам - пас

Местная власть не устанавливала такие правила.
Руководство решило поставить в известность закащщика, что будет переделка тепловой сети.
Ссориться с эксплуатационщиками не будем.
Так что вопрос закрыт.
Всем большое спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,