Всем здравствуйте.
Есть проблема:
Наш очень хороший клиент заказал шкафчик управления дренажным насосом по поплавкам.
Дал тип насоса GRINDER1400M 220В.
Смотрим каталог: 1Ф 220В. 2кВт.
Без проблем. Делаем шкаф. Приходит насос. Имеет дополнительную пусковую обмотку.
Ладно, считаем конденсатор как на обычный однофазный асинхронник с пусковой обмоткой.
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Тут уже стали рыть и нарыли следующий документ со схемой их (DAB) фирменного шкафа:
http://www.profitherm.ru/engineer/lib/DAB/...ontrol_ED_M.pdf
Там по схеме и пусковой нехилый конденсатор и рабочий (из чего делаю вывод что движек все таки трех фазный) и еще пусковой резистор.
Нарыл еще вот эту таблицу с номиналами конденсаторов:
http://www.waterenergy.com.ua/ru/productio...p;ELEMENT_ID=72
Итого имеем 250мкФ пусковой, 40 мкФ рабочий.
А вот номинала резистора так и не нашли.
Кто знает его номинал или где смотреть?