Анатолий1
Столкнулся с этим частотником впервые. И вот - для доступа к параметрам двигателя и, запуска процедуры автоадаптации нужен пароль blink.gif
Частоники Danfoss применяю не редко в своих проектах, более того - первый частотник, что ставил - Danfoss VLT 2800!

Подскажите какой пароль helpsmilie.gif rolleyes.gif
gansales
По умолчанию там ничего не паролится, так что спрашивайте у того, кто этот пароль ставил...
gansales
Можно попробовать провести инициализацию:
1. Оключить питание.
2. Для FC051 нажимаем кнопки Menu и OK и удерживая их подаём питание.
Все настройки ПЧ должны сброситься на заводские.
Придётся всю конфигурацию настроить по новой.
BROMBA
Цитата(Анатолий1 @ 6.12.2009, 20:22) *
Столкнулся с этим частотником впервые. И вот - для доступа к параметрам двигателя и, запуска процедуры автоадаптации нужен пароль blink.gif



Цитата(gansales @ 7.12.2009, 12:58) *
Можно попробовать провести инициализацию:
1. Оключить питание.
2. Для FC051 нажимаем кнопки Menu и OK и удерживая их подаём питание.
Все настройки ПЧ должны сброситься на заводские.
Придётся всю конфигурацию настроить по новой.


Если всё-таки пускает в меню копирования в панель/из панели, то можно сперва слить всё в панель, а потом инициализировать, после чего залить обратно...