samodelkyn
Из числа потерь, предъявляемых к оплате энергоснабжающими организациями наиболее существенны потери электроэнергии в силовых трансформаторах. Чтобы не платить за воздух, целесообразно устанавливать приборы учета на высокой стороне.

Кому-нибудь уже приходилось переносить учет с низкой стороны на высокую?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
andrey357
1. По ПУЭ - учет ставится на границе балансовой принадлежности. Если у вас учет на 0,4кВ - то наверное и граница там-же.
2. процедура проста: получите ТУ на учет и будет вам счастье....
demm45
А оно вам надо?
Как предыдущий оратор написал, скорее всего балланс у вас заканчивается низкой стороной, если по выской, то вам придется еще кучу оборудования обслуживать, начиная от самого трансформатора, заканчивая разрядниками, разъединителями, шинопроводы и пр. Это накладней чем просто за потери платить.
antonts
Цитата(samodelkyn @ 8.12.2009, 16:40) *
Чтобы не платить за воздух, целесообразно устанавливать приборы учета на высокой стороне.


при этом трансформатор оказывается на балансе потребителя, а это такой геморрой! Просто начиная с того, что оэху требуется 5 гр выше 1000в, требуется договор на обслуживание этих трансов (которые на балансе, да, но к ним никого и близко не подпускают, и в общем правильно делают), диспетчирование, вообще все вздрюки и проверки резко усиляются - высокое напряжение у непойми кого, непрофильной конторы, это вполне реальная высокая опасность. А так это все сетевское, и пусть прыгают с ним как хотят.

Ради 5-10% экваномии на тарифе создание всего этого ради одного-двух трансиков не окупится. Вот если идет разговор о целом промышленном комбинате с десятками-сотнями мегаватт, все равно имеющейся мощной энергослужбой и пр, то да.
andrey357
Да еще и масляное хозяйство заводить. Хоть и на бумаге, но все-же..
MARY10
Уважаемый samodelkyn! Я думаю, что у Вас ситуация не так печальна, как Вам описали здесь на форуме. Судя из того, что Вам предъявляют потери в силовом трансформаторе, а учет наверное установлен на 0,4 кВ, то ТП у Вас на балансе, а не на балансе энергоснабжающей организации. Прошу Вас немного подробнее опишите Вашу схему эл.снабжения и оборудование ТП (тип силового тр-ра, типы и схемы ячеек на стороне 6 или 10 кВ (не знаю), а также где по договору на поставку эл.энергии у Вас граница балансовой принадлежности. Затем станет немного яснее как Вам помочь в данной ситуации.