Самое нелепое в статье -
работа термостатата одного прибора однотрубного стояка положена в основу рассуждений о ТП - "стендовое мышление".
Было бы доверие статье, если бы:
"думалось" авторами не "вообще" с буквами Go, Gi, а с конкретными цифрами. К примеру, имеем пятнадцать стояков, расход в стояке №4 1000л, приборов 8 шт, расчётное (проектное) затекание в прибор 125л, установочное Kv термостата 3.42.
В помещении появились дополнительные тепло поступления и термостат "отреагировал" - прикрылся на до Kv=2.98 (или 1.71 вдруг). В байпас прибора (ОП) тогда пойдёт уже не 875 литров, а (сколько конкретно?) 920. Если совсем закрыться ему суждено, то вся 1000.
По прихоти законов гидравлики при распараллеливании потоков перепады окажутся всегда равны
H=Gi^2 * Si (через ОП и замыкающий).
В цифрах очень станет видно на сколько изменится перепад в пределах этаже-стояка. В следующий этаже-стояк войдет та же самая 1000 литров, но чуть с другим давлением и температурой. Мало вероятно, что "термовентиль" этого ОП заметит разницу. Но если заметит, то тоже последовательно "отреагирует" и по своему "сгладит толчок".
На выходе (было 8 ОП) из стояка на сколько-то реально изменится давление и температура. Но есть ещё 14 стояков, параллельных контуров для ТП.
И везде сработает закон
H=Gi^2 * Si и до ТП "возмущение" будет уже практически-то не заметно.
Размышления "стендовиков" и "наладчиков" реальных систем ни как не сопоставимы.
Такими же стендовыми "открытиями/откровениями" манипулирует Пырков с сотоварищи "доцент/к.т.н. этой статьи".
Практическая ценность (и только для авторов) - пополнение личного списка опубликованных материалов.
В стояке (если по настоящему "
Стояке" однотрубном) ОП с десяток по крайней мере. Каждый термостат может вносить "возмущения", но они "взаимно влияют", образуя в каждый момент времени конкретные параметры перепада давления и температуры теплоносителя в группе.
Разумнее установить на группу "регулятор перепада и давления", что бы не выпускать возмущения за пределы стояка и не привносить/гасить "дисбаланс" соседним стоякам.
Что-то все равно "выйдет за пределы" если стояка, то только тогда коснется ТП. Но тут коню даже ясно, что "элеваторного" давления окажется не достаточно для работы стояковых регуляторов.
пс.
ТП распределяет теплоноситель по числу обслуживаемых контуров.
- В однотрубной системе - это число стояков.
- В двухтрубной - число ОП.
- В "смешанной" (параллельно есть включение ОП и последовательно) - конгломерат неравноценных контуров.
Для ТП "выгоднее иметь гидравлически равные контуры". Если "разводкой труб" это не получается достигнуть, ставятся "уравнивающие регуляторы на группы" - балансировочные на стояк и или "шайбы".
Каждая система ОП "функциклирует" как "живой" организм - в каких-то пределах саморегулируется. За пределами - "теряет сознание". Удачная расстановка регулирующей арматуры позволяет "долго и ровно биться сердцу - ТП".
Хватит элеваторного напора на "работу" арматуры - будет жить. Не хватит - умрёт.
Потомучто для работы арматуру обязателен резерв/запас перепада в 1.5-2 раза больше перепада давления на "контролируемом участке контура"