  Здравствуйте!
Возник вопрос по давлению в верхней точке.
Ести крышная котельная (отм. 45,700) с расположеным в подвале ИТП (отм. -3,00).
Статическое давление в системе 54 м = 46+3+5.
Подскажите, пожалуйста, какое давление будет в котельной. Уже всю голову всем отделом сломали.
Зарание спасибо.
 
 
 
 
  а зачем связывать котельную и ИТП? %-\
Статического не будет, а динамическое - какой насос даст. Схему набросайте, если не сложно
 
 
 
  krizhevskyval
  17.12.2009, 12:40
  
 
  Без учета давления компенсаторов объема:3высота котельной +5 запас на предотвращение завоздушивания. Однако это не совсем так. Следует учесть давление в системе в разогретом виде, когда оно поднимается за счет подключения компенсаторов объема.
Мы обычно поступаем так:принимаем высоту котельной +минимальное давление на всасе насосов. На это давление выбираем предварительное давление компенсаторов объема. После этого, с учетом гидравлической емкости системы, определяем конечное давление в компенсаторе объема (и соответственно в котельной установке на отметке пола котельной) после разогрева до расчетной температуры в котловом контуре. И тогда это давление добавляется к давлению в холодном состоянии.Это и будет давление в котельной, на отметке ее размещения. А давление в ИТП= + геодезическая высота.
Это очень важно для выбора арматуры(регулирующей) в ИТП. Для ИТП следует не забывать и динамический,остаточный напор насосов котлового контура(если они есть).
У нас были случаи, когда приходилось применять дорогостоящую арматуру на Ру16!
 
 
 
  DenisKGB
  17.12.2009, 17:56
  
 
  Цитата(Seifer @ 17.12.2009, 11:40) 

а зачем связывать котельную и ИТП? %-\
Статического не будет, а динамическое - какой насос даст. Схему набросайте, если не сложно
Схема котельной и ИТП
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Ernestas
  17.12.2009, 18:38
  
 
  Цитата(krizhevskyval @ 17.12.2009, 13:40) 

Следует учесть давление в системе в разогретом виде, когда оно поднимается за счет подключения компенсаторов объема.
и еще, необходимо учесть где и какие будут стоять предохранительные клапаны.
 
 
 
 
  alexius_sev
  17.12.2009, 20:58
  
 
  Давление в системе будет в самой нижней точке равняться статическому + (напор создаваемым насосом - гидр. сопротивление от насоса до этой ни жней точки по ходу носителя. А в верхней точке напор насоса (условно насос находится в верхней точке) А проще говоря постройте пьезографик системы и все поймете. Насос подбирайте по гидравлическому сопротивлению контура + 5 метров. А давление в нижней точке я уже написал, да еще учитывайте давление подпитки
 
 
 
 
  Цитата
Схема котельной и ИТП
так понятнее =)
всё как написал предыдущий оратор =)
 
 
 
 
  DenisKGB
  18.12.2009, 9:50
  
 
  Всем спасибо, буду разбираться
 
 
 
 
  Я так понял что котлы подключены ГС через короткозамкнутый коллектор? Вопрос из области практики: как себя ведет гидравлическая стрелка видел, а как себя ведет КЗ коллектор в реале? Тот пример что доводилось видеть не работал.
 
 
   