Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка водоподготовки детсада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
klyksa
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода? Дело происходит в детском саду. Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?
ironserg
вообще то установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока (технологии что ли нет?), на сан. узлы воду готовить не надо (думаю логично), соответственно с пожаротушением это никак не связано...
Divar
Через тройник попробуйте)))) а пожарную подачу обойдите пайпасом)

А что за система водоподготовки если ни секрет, и в чем проблема - как подключить?
Михаил I
При совместной схеме В1 и В2 - никак. А при раздельной - от кольца пошла 1 труба на В1 (к ней и подключайте). На В2 - 2 трубы.
Никитос
Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой? blink.gif
Михаил I
Цитата(Никитос @ 23.1.2010, 15:52) *
Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой? blink.gif


Речь идет о доочистке. Вода в сетях питьевого качества. Водоканал правду в ТУ не напишет.
Никитос
А тогда зачем вообще доочистка? В приготовлении пищи вода д.б. питьевого качества. Куда уже доочищать то? Спецтребования у оборудования?
Либо мы что-то не так поняли,либо автор что-то не договорил.
Михаил I
Должна быть. Да только это всё сказки. В наше время пить воду водопроводную - смерть. Тем более в детсаде.
Никитос
Значит водоподготовку делать надо на весь детский сад, включая санузлы. Как я помню,дети там даже зубки чистят. Иногда. Так что если делать значит делать на полную катушку.
Котофей
А где вы видели что бы о детях думали, они сделают как будет им удобно и все.
ironserg
впервые слышу, чтоб в детских садах чистили зубы... biggrin.gif
klyksa
Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.). Согласно СНиП вода должна быть питьевого качества во всему зданию, включая санузлы. Поэтому после водомерного узла подключена установка водоподготовки и она расчитана на хозпитьевой расход, а если начнется пожар и откроется задвижка на обводной линии установка не пропустит такой расход. Вот и вопрос как обвязать установку. На один ввод обвязку делала через байпас, а на два ....??
nick2
у Вас вводы от городского соединяются коллектором или отдельно?
на здание пошло кольцо? хоз-пит и пожарный - совмещенный?
от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны.
не забудьте продублировать ручной арматурой (вдруг электричество при пожаре погаснет)
систему водоочистки - через свою запорную арматуру (меньшего диаметра, на хоз-пит пиковый разбор ) от вводов на кольцо, подключайте к каждому вводу (тоже с обратными клапанами)
OlgaO
Цитата(klyksa @ 23.8.2010, 9:40) *
Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.).....

Если и дальше так в стране дела пойдут с питьевой водой, то о:
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 10:24) *
...от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны....

совмещении хоз.-питья с пожаркой забыть надо.
А то в чистом виде соединение питьевого с непитьевым...
nick2
если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только
Цитата
установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока


если хоз-пит отдельный - вообще заморочек нет. водоочистка на хоз-пит (с байпасом системы), пожарный - по постоянной схеме.
OlgaO
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 14:06) *
если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только....

Я говорю о том, что при странном условии (звучащем все чаще на форуме, к сожалению) о том, что на вводе вода не питьевого качества - нельзя совмещать хоз.-питье с пожаром. Иначе при проверке пожсистемы или после пожара в питьевой водопровод попадет техническая вода.
nick2
действительно, "к сожалению", в наших водопроводах воду можно в большинстве случаев назвать технической , а не питьевой.
в аварийном случае (пожар), после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.
OlgaO
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 6:39) *
.... .после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.

т.е. уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать.
"Полюбить - так королеву, а украсть - так миллион"
Мдя...
nick2
OlgaO, может подождем от klyksa схемы вводов и внутреннего водопровода, потом дадим конкретный дельный совет.
а то тема перешла в спор теории и практики rolleyes.gif
даниил
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 13:09) *
тема перешла в спор теории и практики rolleyes.gif


какой практики?
уголовно-процессуальной?

и что хотите от схем?
что в них написано что вода соответствует ГОСТ?
nick2
практика - это то, что в реальности смонтировано.
Цитата
Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?

задам вопросы:
-схема хоз-питьевого и пожарного совмещенная или раздельная?
если раздельная - откуда вопрос о том,
Цитата
как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода

мухи отдельно - котлеты отдельно: кольцо пожарного - к двум вводам. систему хоз-пита - через систему водоочистки - к тем же вводам.
вопрос в данном (в раздельном) случае не стоит выеденного яйца.
или кто-то из пожарного (раздельного) водопровода будет воду отбирать на другие нужды, кроме пожара
Цитата
уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.