Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода? Дело происходит в детском саду. Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?
ironserg
19.1.2010, 15:46
вообще то установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока (технологии что ли нет?), на сан. узлы воду готовить не надо (думаю логично), соответственно с пожаротушением это никак не связано...
Через тройник попробуйте)))) а пожарную подачу обойдите пайпасом)
А что за система водоподготовки если ни секрет, и в чем проблема - как подключить?
Михаил I
23.1.2010, 11:38
При совместной схеме В1 и В2 - никак. А при раздельной - от кольца пошла 1 труба на В1 (к ней и подключайте). На В2 - 2 трубы.
Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой?
Цитата(Никитос @ 23.1.2010, 15:52)

Кто сказал,что на санузлы не надо воду доводить до Питьевой?

Речь идет о доочистке. Вода в сетях питьевого качества. Водоканал правду в ТУ не напишет.
А тогда зачем вообще доочистка? В приготовлении пищи вода д.б. питьевого качества. Куда уже доочищать то? Спецтребования у оборудования?
Либо мы что-то не так поняли,либо автор что-то не договорил.
Михаил I
24.1.2010, 13:23
Должна быть. Да только это всё сказки. В наше время пить воду водопроводную - смерть. Тем более в детсаде.
Значит водоподготовку делать надо на весь детский сад, включая санузлы. Как я помню,дети там даже зубки чистят. Иногда. Так что если делать значит делать на полную катушку.
А где вы видели что бы о детях думали, они сделают как будет им удобно и все.
ironserg
25.1.2010, 16:42
впервые слышу, чтоб в детских садах чистили зубы...
Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.). Согласно СНиП вода должна быть питьевого качества во всему зданию, включая санузлы. Поэтому после водомерного узла подключена установка водоподготовки и она расчитана на хозпитьевой расход, а если начнется пожар и откроется задвижка на обводной линии установка не пропустит такой расход. Вот и вопрос как обвязать установку. На один ввод обвязку делала через байпас, а на два ....??
у Вас вводы от городского соединяются коллектором или отдельно?
на здание пошло кольцо? хоз-пит и пожарный - совмещенный?
от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны.
не забудьте продублировать ручной арматурой (вдруг электричество при пожаре погаснет)
систему водоочистки - через свою запорную арматуру (меньшего диаметра, на хоз-пит пиковый разбор ) от вводов на кольцо, подключайте к каждому вводу (тоже с обратными клапанами)
Цитата(klyksa @ 23.8.2010, 9:40)

Вода по своим показателям не соответствует ГОСТу ( по цветности, мутности и т.д.).....
Если и дальше так в стране дела пойдут с питьевой водой, то о:
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 10:24)

...от коллектора на кольцо ставите задвижку байпасную (лучше с электроприводом, в автомате от кнопки пожарной), если два ввода на кольцо - две задвижки через обратные клапаны....
совмещении хоз.-питья с пожаркой забыть надо.
А то в чистом виде соединение питьевого с непитьевым...
если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только
Цитата
установка водоподготовки устанавливается перед началом водоразбора пищеблока
если хоз-пит отдельный - вообще заморочек нет. водоочистка на хоз-пит (с байпасом системы), пожарный - по постоянной схеме.
Цитата(nick2 @ 23.8.2010, 14:06)

если водопровод совмещенный - никуда не денешься, если только....
Я говорю о том, что при странном условии (звучащем все чаще на форуме, к сожалению) о том, что на вводе вода не питьевого качества - нельзя совмещать хоз.-питье с пожаром. Иначе при проверке пожсистемы или после пожара в питьевой водопровод попадет техническая вода.
действительно, "к сожалению", в наших водопроводах воду можно в большинстве случаев назвать технической , а не питьевой.
в аварийном случае (пожар), после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 6:39)

.... .после попадания технической воды, проводится промывка трубопровода (хлорирование и т.д.). проектировщик может это указать в ПЗ.
т.е. уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать.
"Полюбить - так королеву, а украсть - так миллион"
Мдя...
OlgaO, может подождем от
klyksa схемы вводов и внутреннего водопровода, потом дадим конкретный дельный совет.
а то тема перешла в спор теории и практики
Цитата(nick2 @ 24.8.2010, 13:09)

тема перешла в спор теории и практики

какой практики?
уголовно-процессуальной?
и что хотите от схем?
что в них написано что вода соответствует ГОСТ?
практика - это то, что в реальности смонтировано.
Цитата
Двойной ввод и кольцевая схема принята из-за количества пожарных кранов. И как отключается установка, если начнется пожар?
задам вопросы:
-схема хоз-питьевого и пожарного совмещенная или раздельная?
если раздельная - откуда вопрос о том,
Цитата
как правильно подключить установку водоподготовки к двум линиям водопровода
мухи отдельно - котлеты отдельно: кольцо пожарного - к двум вводам. систему хоз-пита - через систему водоочистки - к тем же вводам.
вопрос в данном (в раздельном) случае не стоит выеденного яйца.
или кто-то из пожарного (раздельного) водопровода будет воду отбирать на другие нужды, кроме пожара
Цитата
уж если нарушать сСНиП, то уж нарушать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.