Полная версия этой страницы: 
Расстояние от ГРПШ до КТС
  
 
  viktor104
  23.12.2009, 1:08
  
 
  Ситуация: имеется КТС-400, 10/0,4 кВ. Необходимо разместить ГРПШ в 9 м от нее. В соответствие с ПУЭ, гл.7, табл. 7.3.13 расстояние должно быть не менее 12 м. Правильно ли я понимаю ПУЭ, есть ли какие-либо послабления? ГРПШ на среднем давлении.
Помогите, коллеги!
 
 
 
  Vdovushkin
  23.12.2009, 8:07
  
 
  коллега, только что открыл ПУЭ и прочитал это, всегда думал что достаточно выдержать расстояние - 10м
 
 
 
 
  Вроде все правильно, 12м надо. И в то же время в цеху ставил ГРУ, а за стенкой была встроенная трансформаторная подстанция - все нормально...
 
 
 
  viktor104
  27.12.2009, 21:27
  
 
  Спасибо откликнувшимся. Придется делать на 12 м.
P.S. Обидно, рядом, в 7 м от КТП, находится существующее ШРП
 
 
 
 
  в ПУЭ, в этой же 7 главе есть категории взрывоопасных зон, насколько я помню, для ГРПШ (наружные установки) границы взрывоопасной зоны определяются как расстояние 5 метров от свечей/дыхалок по горизонтали.
 
 
 
 
  А как же СНиП 42-01-2002 п.6.2.2 таб. 5 примечание 3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП  при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
 
 
 
  кира-0709
  30.10.2012, 11:46
  
 
  Какое расстояние от газопровода среднего давления (надземного) до КТП на промпредприятии. И ссылочку на нормы если можно.
 
 
   