dolgy44
Всем привет и уважение!
делаю проект ГРЩ из 3-х шкафов ввода и АВР на 1250А питания по особой категории вентиляции дымоудаления и аварийного освещения крупного ТРЦ.....
Возник такой вопрос. Каким может быть напряжение с выхода этого АВР в случае аварии по двум основным вводам, автоматикой АВРа не предусмотренно отключение вводных выключателей до запуска дизеля....
Поясню момент, что при аварии двух вводов цепи АВР тоже обесточатся или напряжения не будет хватать чтобы отключить выключатели(катушка отключения требует 220В


Т.е. возможно ли питание вентиляции дымоудоления пониженным напряжением в случае аварии по двум вводам до запуска ДГУ?

Примечание. После запуска ДГУ автоматикой АВР от питания с ДГУ отключаются ввода, потом только включается автомат питания с ДГУ выхода АВРа
MMM
Это вам к электрикам надо
asm
Не электрик, не пожарник, но мнение имею smile.gif
Дымоудаление обычно устроено очень кондово, вентиляторы включаются напрямую, даже без автоматов защиты.
Пока есть хоть какое-то напряжение, будут крутиться.
Но почему бы не организовать им свой собственный АВР, с менее капризными до напряжения питания моторизованными автоматами? Да и заУПСить автоматку мини-АВР-а можно, в конце концов.
dolgy44
asm, не в силовой часте дело пуст крутят или не крутят...
автоматике этих вентиляторов страшно пониженное напряжение?



Да и заУПСить автоматку мини-АВР-а можно, в конце концов. если мы друг друга понимаем мини-АВР - это резервирование питания управления АВР!?

есть упс напримете на дин рейку на 1.5-2кВА?
мощность АВРа порядка 0.5кВА кос низкий.
И как этот упс подключается в разрыв мини-АВР или параллелно,?
-параллелно уже не выйдет
Михаил_PLC
Если я правильно понял вопрос, то что должно быть с питанием автоматики дымоудаления, до запуска ДГР? Ответ, ничего. У силового управления пускатели отпадут сами собой, а у автоматики управления есть свой резервный источник питания.
ivates
Для моторизированных автоматов с контроллером АВР в обязательном порядке ставьте ИПБ.

По поводу дымоудаления: при фазном напряжении менее 150 В вентилятор скорее всего не запустится, и это для него (вентилятора) очень плохой режим. В случае возникновения пожара, отключения питания и любого выхода из строя вентилятора дымоудаления монтирующая рганизация свалит все на вас, по причине несоблюдения параметров питания.

Время пуска и выхода на режим ДГ выставьте на минимум, это составит около 30 секунд. Это время вполне дымоудаление может и не работать.