Всем привет и уважение!
делаю проект ГРЩ из 3-х шкафов ввода и АВР на 1250А питания по особой категории вентиляции дымоудаления и аварийного освещения крупного ТРЦ.....
Возник такой вопрос. Каким может быть напряжение с выхода этого АВР в случае аварии по двум основным вводам, автоматикой АВРа не предусмотренно отключение вводных выключателей до запуска дизеля....
Поясню момент, что при аварии двух вводов цепи АВР тоже обесточатся или напряжения не будет хватать чтобы отключить выключатели(катушка отключения требует 220В
Т.е. возможно ли питание вентиляции дымоудоления пониженным напряжением в случае аварии по двум вводам до запуска ДГУ?
Примечание. После запуска ДГУ автоматикой АВР от питания с ДГУ отключаются ввода, потом только включается автомат питания с ДГУ выхода АВРа