Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Баки-резервуары умягчения воды.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Фриман
Уважаемые коллеги всех приветствую. Нужна помощь по бакам резервуарам и название документов по данной теме. Дано: два бака резервуара умягченной воды на подпитку. Объем баков по 30м3 каждый.В бак подается азот.
Вопрос:
1 Правильная ли обвязка баков?
2 На каком уровне должны быть трубопроводы (подводящие и отводящие) и какие диаметры?
3На трубопроводе подачи азота есть узел-в какой последовательности и какие приборы должны входить в этот узел.
Tzar
Цитата(Фриман @ 21.1.2010, 11:38) *
В бак подается азот.
Зачем?
Сергей Гутман
Умягченная вода деаэрирована, нельзя кислороду в бак, хотя чаще специальную плёнку организуют. Темка к отоплению пожалуй ближе.
Сергей Гутман
Фриман, попросите модераторов переместить тему. А вообще, обратные клапаны после насосов обычно ставят и задвижки на напорке, не понятно зачем на трубопроводе азота три регулирующих крана (что регулирует общий), странно видеть общую задвижку на подаче в бак, обычно она раньше по ходу движения воды.
И ещё, при опорожнении бака планируется заполнять его азотом, если нет, то не хватает клапана впуска воздуха, куда опорожнять тоже не понятно, трубы оборваны.
Vano
Переношу тему в раздел теплоснабжение - там вероятность ответа больше.
alexius_sev
Это же нее баки резервуары???? Вроде похожи на баки умягчения воды.... более бы правильно было бы скинуть принципиальную схему, а то вы дали кусок непонятного чего непонятно куда
спец
Бак в системе подпитки ставиться в разрыв струи перед подпиточным насосами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.