Полная версия этой страницы:
Промышленные сплиты
Добрый день, уважаемые.
Есть несколько серверных с достаточно большим тепловыделением. По своим причинам Заказчик отказывается от прецизионников и настаивает на канальных системах. Причем канальники "бытовых" серий типо Daikin его не устраивают. Рассматриваю пром. Carrier , но уж больно они велики - больше полутора метра по высоте. Высота фальш потолка 1,5м. Предлагает что то типо CLIVETA илиYORK. Посоветуйте какие производители наиболее приоритетны для больших пром. систем. Заранее спасибо.
Boris Blade
22.1.2010, 17:52
У Карриера есть канальники и подвесные установки.
У Тадирана есть большие канальники до 85 кВт. Высота внутреннего блока до 1000 мм.
http://www.tadiran-appl.com/%5Cupload%5C143112.pdf
stileost
25.1.2010, 10:48
[quote name='Anna-K' date='22.1.2010, 17:38' post='478415']
Добрый день, уважаемые.
Причем канальники "бытовых" серий типо Daikin его не устраивают.
А какая мощность? у Daikina есть модели канальников до 59 кВт. серия FDK. есть и с доработкой до -30С. Лично я втаких случаях использую Daikin и СРК.
Спасибо! Я знаю что у Daikin есть такие канальники, но представитель Заказчика настаивает на том что они созданы для комфортного кондиционирования, а не для промышленной работы 24 часа.
stileost
26.1.2010, 16:29
а не для промышленной работы 24 часа.
Интересно, а вы для серверной подбираете одну холодильную машину, без дублирования? А как же быть при поломке, или во время сервисного обслуживания. Конечно же Дайкин не рассчитан для работы 24 часа, но ведь это и не обязательно, если смонтировать систему СРК (согласователь работ кондиционеров). И тогда, при 100% дублировании кондиционеры будут работать например по 8 часов или как сами пожелаете. Можно сделать схему 50% дублирования. Например: требуемая мощность кондиционера 90 кВт. Берем три по 45 кВт, и пока два работают третий отдыхает.
Цитата(stileost @ 26.1.2010, 16:29)

смонтировать систему СРК (согласователь работ кондиционеров).
А что из себя представляет СРК?
Редкостная шняга.
Гавно, собранное пьяными инженерами на коленке
Изучайте двоичные и троичные коды.
Очень их любит фирма на букву D
Мы ставили МЕ MrSlim 2 шт х PE 20
работает уже 7 лет - не жалуется никто
stileost, ну конечно же я закладываю резерв, о чем может быть речь! Просто Заказчик уперся в то что это серия для комфорта людей!, а не оборудования. Просто всеж приходится учитывать пожелания, вот я с Вами и советуюсь -))) Кстати, очень часто Заки задают такие вопросы и боятся что производитель не даст гарантию в случае поломки ( типо кондицинер не рассчитан на такой режим работы).
скажите своему заку, чтоб либо он брал спец.оборудование типо прецизионники и т.п., либо не парил моск и хватал че дают.
Sibproject
28.1.2010, 13:11
Anna-K
типа хотите сказать что Йорк и Кариер делает пром,а тоже самое но с названием Дайкин это уже не то? ))) Вам не было смешно при таких утверждениях?
Любой канальник нормального производителя это полупром. Если заказчик хочет промышленное - то это прецизионный кондиционер. марки из недорогих - унифлаир, текнаир, из модных - штульц, эмерсон.
Всё остальное маркетинг.
Ну и пусть задумается ещё заказчик о сервисе йорка и кариера - его нет просто. с дайкина хоть и долго и муторно можно выбить всё!
Давно интересует эта же проблема, сейчас опять столкнулся. Энергоэффективность сплита (с воздушным охлаждением и зимним комплектом) в режиме охлаждения зимой (-30) крайне низка - удаляя 1кВт теплоизбытков мы затрачиваем до 1кВт электроэнергии!!! Водяное охлаждение конденсатора конечно поэффективней, но если на объекте оно не применяется, то сложно убедить ВК-шников из-за пары серверных его делать.
Гораздо эффективнее на первый взгляд было бы подавать смесь наружного и рециркуляционного воздуха с увлажнением с помощью например канальных сплит-систем с переменным подмешиванием наружного воздуха. Охлаждение зимой за счёт наружного воздуха, летом- сплит.
Один раз пытался разработать подобную систему (без охлаждения воздуха) - так автоматчики взбунтовались - они у нас такие отсталые, занятые или это действительно сложно. Самое интересное, что в старой серии 2ПК было похожее стандартное решение (с поддержанием температуры в помещении за счёт переменного расхода приточного и соответственно рециркуляционного воздуха).
Может кто ни будь знает стандартные решения, этот вариант нежиснеспособен или я вообще первый об этом подумал?
Sibproject, согласна с Вами полностью, видимо это распостраненное заблуждение.
Цитата(AleksTT @ 28.1.2010, 14:43)

Гораздо эффективнее на первый взгляд было бы подавать смесь наружного и рециркуляционного воздуха с увлажнением с помощью например канальных сплит-систем с переменным подмешиванием наружного воздуха. Охлаждение зимой за счёт наружного воздуха, летом- сплит.
Такие решения есть - как стандартные изделия (только что без увлажнения), для телекоммуникационных комнат. Производители те же, что и производят прецизионники, включая тот-же TADIRAN.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.