asketushka

Уважаемые коллеги, при сдаче объекта, технадзором были сделаны замечания по неправельному расположению болтов соединения на фланцах горизонтальных воздуводов.

Типа все болты должны быть завинчены по ходу движения воздуха.

с вертикальными вот все ясно,должны смотреть вниз,а вот про горизонтальные ....

не можете подсказать документ,где это предписано???

заранее благодарен.
Akela
Если вам еще интересна тема, то вот что я нашел :
НИГДЕ нет упоминания про то, что болты должны закручиваться по ходу воздуха. Есть только требование, что они все гайки на соединении должны располагаться с одной стороны. Но нигде не говорится, с какой именно.

ВСН 279-85

1.10. Болты во фланцевых соединениях необходимо затягивать до отказа. Затяжку болтов производить равномерно, затягивая одновременно болты, расположенные противоположно относительно оси воздуховода.

1.11. Гайки болтов необходимо располагать с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки предпочтительно располагать с нижней стороны соединения.

СНиП 3.05.01-85

3.37. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, должны располагаться с нижней стороны соединения.

Это технадзор должен дать ссылку на документ. Нет документа - нет претензии.


Boorik
Мне однажды тоже технадзор сделал замечание по поводу направления болтов соединяющих воздуховоды. Долго искал в документах такую информацию, но увы... не нашел. По просьбе технадзора дать ссылку или название документа, получил ответ, мол вы специалисты, вы должны это сами знать. Так что может действительно где то это прописано.
Skaramush
Совет - получать подобные замечания письменно и за подписью. Точно так же письменно далее даётся ссылка на нормативы (указанные вам выше). Как правило, инцидент исчерпан. А "поговорить за правильную жизнь" технадзоры любят.
umnik
Направление болтов по ходу воздуха ставили на военных объектах.
В СНиПах вы этого не найдете.
Технадзору называйте наш монтажный СНиП 3.05.01-85 и пункт 3.37 - отстанут


asketushka
Спасибо огромное, коллеги. А на просьбу показать документ,где ет написано ответа не получил, замечание в итоге сняли )))))