Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Солнечная радиация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Leopol'd
Добрый день!
Подскажите пожалуйста со следующим вопросом:
Как определить расчетный час для подсчета суммарных теплопритоков?

Заранее благодарен!
JJJJ
Цитата(Leopol'd @ 25.1.2010, 15:44) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста со следующим вопросом:
Как определить расчетный час для подсчета суммарных теплопритоков?

Заранее благодарен!

Воспользуйтесь программой СКВ-есть на форуме, и посчитайте не только расчетный час но и сами теплоизбытки.
Leopol'd
Все теплоизбытки посчитал, а вот как определяется расчетный час....?
ps: можно привести общий случай helpsmilie.gif
Уже все что можно прочитал, но видимо недостаточно внимательно..
ivan-l-ing
есть помещение с двумя одинаковыми окнами выходящими на Ю и В. Теплоприток на Ю в 14-00 составят 100Вт в эти же 14-00 на В 50Вт, в 16-00 теплоприток на Ю составит 80Вт а на В 90Вт соответственно расчетным часом максимального теплопритока для данного помещения будет 170Вт>150Вт - 16-00. В случае помещения помещения с окнами иной ориентации, разными площадями ... результат может быть иным.
Leopol'd
Спасибо огромное rolleyes.gif
Kult_Ra
Цитата
расчетный час для подсчета суммарных теплопритоков.
Уже все что можно прочитал, но видимо недостаточно внимательно..
Если поступить честно/пречестно, то следует составить баланс тепла по помещению через час на все сутки. Особенно, если объект на "солнечном юге".
Иногда солнечная радиация через плоскую кровлю и панельные стены верхних этажей заметна/ ощутимо и в 12 часов ночи. И позже. Факторов много и для каждого здания/помещения они индивидуальны.

Очень сказывается "массивность здания/ограждений".
Интересные мысли, возможно, "затерялись" здесь: Новая концепция нормирования теплозащиты зданий
ivan-l-ing
Цитата(Kult_Ra @ 27.1.2010, 21:28) *
Если поступить честно/пречестно, то
Интересные мысли, возможно, "затерялись"

В подтверждение можно глянуть согласованный в экспертизе томик энергоэффективности, где и здание кат А и удельная не снившаяся сша
Потом загляните в томик тм, главное шоб он согласование теплогенерирующей конторы прошел, сразу фокус будет понятен и статейка покажется роднее)))
Про холод: ни одного чудика не видел шоб считал здание на каждый час суток, считают отдельно помещения каждое на свой максимум ибо можно пролететь с мощностью терминала (фан/вн.бл.) а вот на ХМ уже можно сделать понижающий коэфф.
Может уважаемый подкинет ссылочку на примерчик расчета акк. способности огражд. конструкции с последующей теплоотдачей?
Kult_Ra
"Примеры на расчётик" и пр не суть - важен факт, что "массивность здания" [тепловая инерция] сдвигает "час" максимального теплопоступления тепла летом или время "охлаждение" здания зимой [позволяет делать удобные паузы в отоплении]. Причем дополнительно играют свою роль и "перетоки тепла" межкомнатные через внутренние ограждения.
"Перетоки тепла" межкомнатные перегородки подобны "перетокам воздуха (и тепла/холода с ним)" через дверные проемы.

Обычно на Юге строили всегда очень "толстостенные" сооружения. Днём (сиеста, к примеру) прятались от солнца в помещениях. Но ночью там "пребывать" уже было невыносимо и спали на открытом воздухе = на крышах, в садиках, беседках и пр.

Если поступить честно/пречестно, то ..... много "канители", и никто Ваш энтузиазм не заметит, не отметит. Увы!
tomato.gif


Иногда, получается, выгоднее брать "толщину стены" по летнему режиму! И целом, "по году" получить максимальное энергосбережение!
Потому важнее не энергозащита как такова, а минимизация расхода энергии для достижения комфортного круглогодичного пребывания в здании.
JJJJ
Цитата(ivan-l-ing @ 27.1.2010, 20:40) *
В подтверждение можно глянуть согласованный в экспертизе томик энергоэффективности, где и здание кат А и удельная не снившаяся сша
Потом загляните в томик тм, главное шоб он согласование теплогенерирующей конторы прошел, сразу фокус будет понятен и статейка покажется роднее)))
Про холод: ни одного чудика не видел шоб считал здание на каждый час суток, считают отдельно помещения каждое на свой максимум ибо можно пролететь с мощностью терминала (фан/вн.бл.) а вот на ХМ уже можно сделать понижающий коэфф.
Может уважаемый подкинет ссылочку на примерчик расчета акк. способности огражд. конструкции с последующей теплоотдачей?

Всегда считаю на каждый час суток и помещения и здание в целом(если собираюсь ставить фенкойлы или сплиты). При этом еще анализирую солнцезащитные устройства и прочие возможности сглаживания пиков теплопоступлений. И времени это занимает около минуты на помещение. Пример расчета находится в пособии к нашему снипу(номер не помню) и еще эта методика реализована в проге "СКВ", в которой и считаю кондиционирование и вентиляцию уже много лет.
Kult_Ra
Цитата(JJJJ)
Всегда считаю на каждый час суток и помещения и здание в целом(если собираюсь ставить фенкойлы или сплиты).
Достойно "Инженера" поступать именно так. Для себя решить раз и навсегда. Не ездить на красный свет никогда.
ivan-l-ing
Значит вы первый)))
У мну нетю проги СКВ я ручками.
А пример по стенам просто интересно было бы глянуть
JJJJ
Цитата(ivan-l-ing @ 28.1.2010, 10:28) *
Значит вы первый)))
У мну нетю проги СКВ я ручками.
А пример по стенам просто интересно было бы глянуть

"СКВ" - на форуме в эксельках.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.