Полная версия этой страницы:
дымоудаления
Как я правильно понимаю..мы можем объединить ...несколько коридоров с разных этажей
при расчете на возникновение дымо ..только на одном?! а если пожар на двух?
или я совсем уже гоню!!!
Добавлено - 06:45
в догонку..если коридор диной 70м..а конце коридора окно..то ??
одна дымовая зона или две?? или я совсем тупой?!
Бездомный_жив
26.4.2006, 9:05
расчётные условия что пожар на одном этаже, а возникновение двух пожаров одновременно крайне маловероятно.
по п.2 если дымоудаление нужно (см пособи 4.91 к 2.04.05 и соотв. снипы), то две, про комбинирование ест. дымоудаления и мех-го, чёт нигде не пишется
вот еще вопрос..ну уж просветите ..если отталкиватся от расчет по МДС
то п.2.7.6 подбор воздуха в тамбур-шлюз лифтовой подвальных этажей мал (или я так понял что мал)?? лестницы все Л1 (ОЫЧНЫЕ)..ВЫХОДИТ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПОДПОР ЕЩЕ
И В САМИ лифтовые шахты..чтоб компенсировать дымоудаление корридоров?
(ни разу пока с этим не сталкивался..а как выглядит подпор в лифтовые??)
Бездомный_жив
26.4.2006, 12:14
подпор делается не для компенсации дымоудаления, а для подпора.
По Л1 не помню как она выглядит а лезть лень, эта та что с проходом по лоджии? То бишь подпор только в лифтовые, обычно делается сверху, необработанным воздухом.
Да, никак не выглядит. Потому что в Л1 подпор не делается, кроме медицинских учреждений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.