Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
дмитрий01
Здравствуйте! Дали проект просмотреть и дать свои замечания. По-сути там только ППВ и дренчерные завесы на этой же системе. Смотрю проект там один стояк со спринклерным узлом управления! дренчерные завесы через электро-задвижки.
Вопрос можно ли на ППВ ставить УУ?
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 29.1.2010, 10:16) *
Здравствуйте! Дали проект просмотреть и дать свои замечания. По-сути там только ППВ и дренчерные завесы на этой же системе. Смотрю проект там один стояк со спринклерным узлом управления! дренчерные завесы через электро-задвижки.
Вопрос можно ли на ППВ ставить УУ?

Для завес лучше ставить не электрозадвижки, а сертифицированные ПЗУ(пожарные запорные устройства). Это или шаровой клапан, или поворотный затвор с электроприводом,но сертифицирован ВНИИПО.
Понятно ли из проекта, зачем на ППВ применен узел управления?
дмитрий01
не понятно, запуск насосов от ЭКМ на напорном трубопроводе
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 29.1.2010, 11:45) *
не понятно, запуск насосов от ЭКМ на напорном трубопроводе

По СНиП 2.04.01-85 у кранов должны стоять кнопки. Наличие автоматического пуска от кнопок не избавляет.
Если разработчик проекта хотел выдать сигнал о работе ВПВ, то его можно получить и при нажатии кнопки.
Кончно,наличие спринклерного УУ ничего не испортит, но для выдачи сигнала СПЖ был бы дешевле, чем УУ.
дмитрий01
Спасибо. Забыл упомянуть кнопки тоже есть ))) я тоже раньше ставил СПЖ для выдачи сигнала (где-то на форуме спрашивал даже).
Young
лишнее усложнение системы. Включается все от экм и кнопок, нафига спрашивается УУ? Для красоты?