vlams
прошу не пинать,я "кирпичник",вопрос к спецам : чердак жилого 3-эт-го здания (памятник арх-ры) ,в который выведены вытяжки оставлен с утеплителем по перекрытию и неутепленными скатами. Его "холодность" предполагается обеспечить через слуховые окна, на нек-х - приточные осевики.
Так как я "кирпичник",вопрос с спецам - эта схема имеет право на жизнь? Можно ли избежать сосулек? А конденсата? Какая кратность воздухообмена или "уноса поступающего тепла" д.б.? Кто-нибудь такое делал или сталкивался?
ivan-l-ing
Делать теплые чердаки в малоэтажных зданиях неразумно. Вентиляция теплого чердака осуществляется не только за счет разности плотностей воздуха, но и с помощью ветрового давления... в малоэтажном здании отсутствует и первое и второе (хотя надо смотреть по пятну застройки) Установка вентиляторов на приток в слуховые окна может обеспечить опрокидывание систем естественной вентиляции здания, лучше установить на вытяжку. Конденсат будет выпадать если воздух из систем вентиляции охладится ниже точки росы, сосульки будут если на чердаке будет +. Расход воздуха поступающего на чердак можно взять из проекта ОВ, оттуда же и его температуру, а вот влагосодержание можно лишь померить.
vlams
Ой,пардон,конечно,на вытяжку вентиляторы поставили!
Понимаю,что неразумно,но,увы,факт свершился..
Какой к-т запаса по объему удаляемого осевиками воздуха к поступаемому из помещений д.б. - грубо или никакого не надо? Не получится ли усиление тяги из жилья и снижение там температуры?
Т.е. при этом - либо сосульки либо конденсат? Т.е. лучше по-любому утеплять скаты кровли,если реализуется холодный чердак ?
вытяжки в чердак на расстоянии 5-6 метров от слуховых окон, в торце в одном окне слуховом стоит вытяжной осевик, через другие ,с длинных скатов, к-е на расстоянии также ок.6 м идет приток через решетки. Вроде теплый воздух можно "перехватить"? Или это утопия и он будет растекаться по чердаку? Т.е. решетки будут работать как одна система, а теплый воздух - только частично в эту систему попадать?
Или пробить вытяжки через кровлю?Но это не давал заказчик,наск-ко мне известно.

Вообще - кто-то с таким чудом в жизни сталкивался?
Еще раз пардон за тупую "кирпичную" логику!
Егор
Цитата(vlams @ 30.1.2010, 19:30) *
Можно ли избежать сосулек?

ПО-МОЕМУ можно с помощью вентилируемой кровли (не путать с вентилируемым чердаком)

Цитата(vlams @ 30.1.2010, 19:30) *
Можно ли избежать конденсата?

ПО-МОЕМУ нет. можно лишь минимизировать количество конденсата с помощью подбора "кратности воздухообмена" принудительной вентиляции чердака

вообще конденсация будет происходить двумя способами:
1. конденсации на конструкциях кровли в результате соприкосновения теплого воздуха с холодными конструкциями
2. в результате смешения теплого воздуха из вентиляции дома с холодным воздухом с улицы

если в чердак вообще не подавать наружный воздух - будет конденсации на конструкциях кровли и не будет конденсации смешения
если воздух подавать - конденсации на конструкциях кровли будет меньше, но появится конденсация смешения

чем больше наружного воздуха мы подаем в чердак, тем меньше будет конденсация на конструкциях, но тем больше будет конденсация смешения

Цитата(vlams @ 30.1.2010, 19:30) *
Какая кратность воздухообмена или "уноса поступающего тепла" д.б.?

чтобы оценить количество сконденсированной влаги лично у меня знаний не хватает

Цитата(vlams @ 30.1.2010, 19:30) *
Кто-нибудь такое делал или сталкивался?

я - нет
vlams
Цитата(Егор @ 31.1.2010, 14:11) *
ПО-МОЕМУ можно с помощью вентилируемой кровли (не путать с вентилируемым чердаком)
Увы,кровля уже выполнена - невентилируемая..

если в чердак вообще не подавать наружный воздух - будет конденсации на конструкциях кровли и не будет конденсации смешения

сосульки будут большие mad.gif
конденсация смешения - в чем будет выражаться?
Егор
будет выражаться в превращении водяного пара в жидкое состояние
jota
Погуглите: вентилируемый чердак
vlams
Спасибо за участие!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.