malbertn
Добрый день.
Возникла ситуация: имеется радиатор, в нем циркулирует вода температурой, допустим, +15 градусов. Необходимо охлаждать этй воду до +4 градусов потоком холодного воздуха. Вопросы: каковы должны быть скорость воды, скорость и температура воздуха, чтобы вода в первых трубках радиатора, принимающих "удар" холодного воздуха, не заледенела. Материал трубок - аллюминий, внешний диаметр 10 мм, толщина стенок 1 мм.
Заранее спасибо!
Vano
Не получиться - разморозите калорифер, если воздух будет с отрицательной температурой.
Если желание не пропало ставьте промежуточный теплообменник вода/гликоль и соответственно в контур воздухохладителя (калорифера) заливайте гликоль.
malbertn
Цитата(Vano @ 4.2.2010, 14:30) *
Не получиться - разморозите калорифер, если воздух будет с отрицательной температурой.
Если желание не пропало ставьте промежуточный теплообменник вода/гликоль и соответственно в контур воздухохладителя (калорифера) заливайте гликоль.


А при температуре воздуха больше 0 не реально воду охладить до +5 с +15 градусов, увеличивая скорость потока воздуха?
Vano
Цитата(malbertn @ 4.2.2010, 13:21) *
А при температуре воздуха больше 0 не реально воду охладить до +5 с +15 градусов, увеличивая скорость потока воздуха?

Без гликоля не реально - риск разморозить.
Опишите более подробно задачу - что для чего нужно охладить, расположение объекта и тп.
Есть спец аппараты и есть программы и каталоги по их подбору, но нужно больше исходников.
malbertn
Задача в следующем: имеется воздухоохладитель (марка INRW634Y 60-E), необходимо охлаждать с его помощью воду (исходная температура +11...+17 градусов) потоком холодного воздуха, т.е. не используя этиленгликоль. Имеется возможность регулирования скорости потока воздуха, температуру воздуха, скорость потока охлаждаемой воды, которая протекает в воздухоохладителе. Есть ли расчеты, позволяющие определить возмножно ли такое охлаждение воды воздухом или нет?
Vano
Есть у каждого производителя оборудования, если мы говорим о вентиляторном сухом охладителе (Dry cooler).
Универсальный нет.

По физике возможно охладить одну среду другой если есть хоть какая нибудь дельта по температуре, но при уменьшении дельты размеры и стоимость оборудования стремятся к бесконечности.
По опыту нужна дельта от 3 до 7 градусов, но считать надо в каждом случае.
Aik
Пробежался глазами по статье, может тебе и поможет. Сам не читал, времени нету.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
malbertn
Спасибо за информацию.
А есть у кого-нибудь (Vano, может быть у Вас) приближенный пример подобных расчетов.
Vano
Примеры подбора дома - выложу, программы подбора и каталоги поищите в инете - фирмы Luve, Guntner
Прога подбора Альфа Лаваль можно здесь скачать http://aircool.su/book178_79.html