На секции охлаждения (фреон) приточной установки имеется заглушенный патрубок. Не пойму - зачем?
vadim999
11.2.2010, 13:10
Технологицный, для опрессовки и вакуумирования системы до ККБ.
А что об это пишется в мануле на испаритель. Заизолировать-бы надо.
zaharov63
11.2.2010, 14:52
В документах нет ничего, а изоляцию снял для фото.
kord
11.2.2010, 15:33
А можно сделать фото со снятой дверцей камеры? При монтаже ничего не напутали - может быть дренаж обвязали, а один из коллекторов воздухоохладителя - остался заглушенным? Михаил
Rusik
11.2.2010, 15:49
Цитата(kord @ 11.2.2010, 16:33)
А можно сделать фото со снятой дверцей камеры? При монтаже ничего не напутали - может быть дренаж обвязали, а один из коллекторов воздухоохладителя - остался заглушенным? Михаил
фантазёр
vadim999
11.2.2010, 15:56
Цитата(kord @ 11.2.2010, 15:33)
А можно сделать фото со снятой дверцей камеры? При монтаже ничего не напутали - может быть дренаж обвязали, а один из коллекторов воздухоохладителя - остался заглушенным? Михаил
... или испаритель двухсекционный по высоте!!!, с расключкой жидкоря внутри и на всас - с наруже.
Фотку (по kord*у) и проиводителя, можно?
zaharov63
11.2.2010, 23:25
Ну, если б заглянуть за дверку, может, и темы этой не было. Пока не могу. Приточка польская, VBW. Думал, опытные люди с лету ответят. Все-таки это, наверное, не единственный экземпляр такой, надеюсь.
vadim999
12.2.2010, 9:26
...."Пока не могу. Приточка польская, VBW."...
А Вы хто, по отношению к этой "полячки": кум, сват, брат, или мимо проходящий. И вааще, с оперением "работают" только орнитологи.
nickboss
12.2.2010, 9:43
На все вопросы лучше производителя никто Вам не ответит. Свяжитесь с производителем или же с дистрибьютором они Вам все объяснят. С уважением Николай.
vadim999
12.2.2010, 11:07
vadim999 Дата Вчера, 15:56
" ... или испаритель двухсекционный по высоте!!!, с расключкой жидкоря внутри и на всас - с наруже. "