Здравствуйте.
Имеется шлейф с множеством ручных пожарных извещателей (красные кнопки).
Необходимо каким-либо образом идентифицировать нажатую кнопку. Другими словами надо знать какая конкретно кнопка нажата. Плодить кучу кабельной разводки от всех кнопок не очень хочется...
Подскажите какие существуют решения для идентификации сработавшего извещателя и контроля самого шлейфа кнопок?
В идеале необходимо какое-либо устройство контроля, на выходе которого любой унифицированный сигнал (или интерфейс), с адресом сработавшего извещателя.
Или может в охранных системах есть нечто подобное?
А вы про адресные системы пожарной сигнализации не слышали?
ABurylov
18.2.2010, 17:53
Слышал :-)
Но тут несколько необычная задача.
Шлейф пожарных извещателей - ни что иное как обычные кнопочные посты красного цвета.
Каждая кнопка имеет 1НЗ и 1НО контакт. Все кнопки соединены последовательно.
При нажатии на кнопку (разрыве цепи) у диспетчера включается сигнализация, в насосной открывается задвижка и включаются пожарные насосы.
Необходимо каким-либо образом, с использованием НО контакта и того же адресного модуля определить адрес нажатой кнопки и получить его в каком-нибудь цифровом виде для последующей обработки в АСУ ТП и вывода оператору на экран.
Т.е. как такового готового комплекса пожарной сигнализации не требуется. Требуется только его часть, а именно модули идентификация устройств.
Вот и хотелось бы посоветоваться, что лучше взять подходящее для данной задачи...
Для сопряжения с АСУ ТП подойдет Profibus DP, Modbus RTU, 4...20мА, бинарный код с помощью выходных контактов некого идентификатора.
http://www.rubezh.ru/address_systems/integr/ вот гляньте сильно не вникал но помоему сгодиться...