Здравствуйте!
Госэкспертиза требунт выполнить усиление основания под трубопроводы
тепловых сетей. Конструкцию основания необходимо подтвердить расчетом.
Кто-нибудь сталкивался с такими расчетами, нет ли типовых решений по данному вопросу?
Максимальный диаметр труб Ду400. Худший грунт в основании - суглинки легкие, пылеватые
текучей консистенции. Расчетное сопротивление - 120 кПа.
ArtNikaEnergetik
1.3.2010, 11:19
Жесткий инспектр...
Я обычно без всяких расчетов закладываю ж/б основание 100мм, армирование с ячейкой 200*200 арматурой 8мм.
Больше вопросов никогда не было
Здравствуйте.
А давно ли технолог определяет, что должно быть в основании трубопроводов ?
Ну, можно заложить бетон, как предлагает ArtNikaEnergetik, но в одном случае это будет неоправданно по расходам, а в другом - уплывёт все вместе с вашим бетоном. Не панацея.
Бывают конечно, универсалы, готовые сделать все, но это не тот случай ИМХО.