Полная версия этой страницы:
насос на каждый контур
система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой.
подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)
отчасти зак прав, ну и поставте ему много маленьких, тока врятли он сэкономит.
А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой.
Цитата(HeatServ @ 1.3.2010, 22:23)

А чего страшного в "много маленьких"? Отбалансировать будет может быть сложнее, но не сильно сложнее. Если уж совсем у зака фобии непобедимые, то можно поставить работать 2 насоса в параллели с обратными клапанами на напорной стороне, или просто допнасос в байпас с аварийной обвязкой.
А не на обратной?
Цитата(Ram48rus @ 1.3.2010, 22:35)

А не на обратной?
Да вроде принято с подачи ставить, а принципиально-то разницы нет.
Цитата(Arise @ 1.3.2010, 19:26)

система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой.
подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)
Цитата
Таким образом, суммарная подача насосов, работающих параллельно в общей системе, меньше, чем сумма подачи этих же насосов при их раздельной работе. Это происходит из-за того, что при увеличении общего расхода жидкости, подаваемой в систему, возрастают потери напора, а следовательно, увеличивается и напор, необходимый для подачи данного расхода, что влечет за собои уменьшение подачи каждого насоса.
Весь текст здесьНадеюсь поможет
спасибо всем, очень помогли!!))
Т.е. как и полагалось ранее, лучше один мощный насос на подаче (с учётом потребностей всех контуров), чем серия менее мощных.. ?
вобщем схема примерно такая получилась:
где не права - говорите!
Это ИТП?
Больше на котельную похоже, хотя тож неправильно.....
почему не правильно? а так - да, котельная..
Arise, как в вашем случае будет регулироваться контур Бойлера?
Он у вас подключен к одному из котлов.
Я так понимаю, что косвенник у вас подключен без участия трёхходового клапана. За счёт чего будет прекращаться циркуляция в отопительном контуре бойлера или у вас она будет постоянной? Тогда что как будет перекрываться этот контур при достижении требуемой температуры горячей воды на выходе?
arch_artem
2.3.2010, 12:36
О, так эти две штуки наверху - котлы. А справа т/о, слева разделитель и теплосеть. Циркуляция в контуре котлов за счет чего? почему т/о не подключен к распределителям напрямую? Отзеркальте обратные клапаны, вводят в заблуждение
Cхема не на русском, но поймёте....
делана в 2005г, каскад на 2 котла по 50кВт DUO Thermona
Вместо сборки Thermset как у Вас - простой разделительный сосуд (сборок тогда небыло)
как-то так?
О, трёхходовой клапан появился - уже лучше :-)
a-x-e-l-1
3.3.2010, 21:22
А марку котлов можно озвучить?
therm duo 50 TF
и еще, не подскажите, обязательная ли линия циркуляции ГВС? в здании всего 10 санприборов (4 душа и 6 раковин) (опять же в целях экономии)
Посчитайте, сколько воды в трубе до дальней точки - эту воду надо будет каждый раз сливать, чтоб пошла горячая.
В мировой практике принято, что горячая вода должна начать течь не позднее 10 сек после открытия крана в жилых домах и 15 сек в общественных и то только если заказчик согласен. Это однотрубный хвост 15мм около 10-15 м длиной
Циркуляционный контур ГВС крайне удобен, не стоит на нём экономить.
у меня дома полчаса пробегает))) а на объекте, они все равно в одно примерно время мыться пойдут.. если заказчик недоволен будет - переделаю...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.