Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бывают ли настенники с НЕ медным теплообменником
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dimbmw
Вот что произошло с моим теплообменником:



Все ячейки теплообменника заросли обгоревшей медью. Причина не ясна.В связи с этим встал вопрос - менять ли теплообменник на новый и ждать пока с ним случится то же самое, или может быть купить другой котел, с более живучим теплообменником (чугун? сталь? )

Текущий котел, настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии - подача выставлена по максимуму на 80 градусов и в сильные морозы котел молотит не переставая, что видимо и привело к такому плавлению меди на теплообменнике.

Собственно вопрос, бывают ли надежные настенники с чугунным или стальным теплообменником? Порекомендуйте пожалуйста :?:
jota
Конденсатные котлы с ТО из нерж.стали...
Чугун - напольные котлы...слишком тяжёлые чтоб вешать.
Причина у вас в том, что уменьшился почему-то проток через котёл....возможно засорился фильтр или сопротивление системы слишком высокое для насоса котла. Одним словом, проток через котёл меньше требуемого, паспортного.
Надо было указать кроме Тподачи=80*, - Тобратки. Тогда сразу можно было б прикинуть проток.....
alsem
К вышеказанному:
Теплообменник здесь не причём.
Котлы живут по двум прыныпам:
1) от "от сервиса до сервиса" - в случае с бытовыми установками, сервисника видят у котла один раз в год. В оговорённое время.
2)от "поломки до поломки" - первые пару лет всё хорошо, потом всё плохо. В любое время.
Теплообменники Вайллантов покрыты защитным покрытием SUPRAL. SUPRAL есть у сервисников.
Всё остальное, к сервиснику - знающему Ваш котёл и условия его работы ( систему, настройки котла под этот объект).
Вероятнее всего, никто котёл не подстраивал.

п.с. - при ежегодном техобслуживании, теплообменник можно снять и промыть.
Igor Barishpolets
Котел очень хорош в эксплуатации!
Не известно качество воды и теплоотдача системой отопления (обратка).
На лицо перегрев теплообменника.
Не медные теплообменники - стальные, чугунные, дюралевые.
jota
Скорее всего - толстый слой накипи от жёсткой и неочищенной воды и ржавчины от непромытой системы отопления. Особенно, если неоднократно сливалась и вновь заполнялась система отопления.
Вывод: проблема не в котле.......
alsem
Поменяйте теплообменник.
Поставьте котёл на обслуживание.

Если: поставить котёл на обслуживание - дорого, или ещё какие причины...
То: Установите внутренний таймер котла на 2000т.ч. (заводская рекомендованная =3000) и продолжайте борьбу "за живучесть". (в рекомендованном Вайллантом регламенте техобслуживания, 16-17 обязательных пунктов). + допуск по газу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.