Цитата(sk000 @ 23.3.2010, 4:19)

хорошо, выходит что внутрянка изолируется только если того требуют правила пожарной безопасности...
А где тогда написано о необходимости изоляции наружной части трубы по всей ее длине?
А зачем в данном случае нормативка? По моему это закон физики - влажные отходящие газы конденсируются на холодных поверхностях. Избежать этого явления можно повышением температуры поверхности трубы выше точки росы, т.е. утеплением.
Если этого не сделать, то надо предусматривать постоянный отвод конденсата, а кроме того он может замерзать и уменьшать сечение газохода, приводить к корозии(конденсат - коррозионноактивен). В конце концов нельзя же все физические законы прописать в нормативной литературе.
С уважением JJJJ