Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
karri
Здравствуйте, многоуважаемые специалисты. Не подскажете, какую категорию по взрывопожарной опасности приобретает венткамера дымоудаления, обслуживая стоянку автомобилей категории В2? Про категорийность венткамер общеобменной вытяжной вентиляции информация в нормативах есть, а вот про вытяжную противодымную найти не могу... Буду признательна за подсказку.
Phenomen_ON
А зачем вам это, Уважаемый?
karri
Архитекторы вопрошают. Говорят важно. Зачем, не спрашивала, так как вопрос заинтересовал... похоже, только меня (((
kot404
У венткамеры нет категории по взрыво- пожароопасности, помещение с норм условиями среды.
karri
Но в помещениях категории Д и Г тоже вполне "нормальные" условия среды, отличающиеся только их температурой (Д-холодные, Г-горячие). Тогда получается, что венткамера дымоудаления должна носить категорию Г, но это нигде не прописано...
ALK
СНиП 41-01-2003
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.

karri
Я прекрасно знакома с содержанием нашего СНиП, но это не ответ на мой вопрос. Раз нечего ответить, лучше не отвечайте))) Все понятно, вопрос снимаю(((
Dimcha_V
Так ответ все таки какой?
1. Венткамера дымоудаления из коридоров?
2. Венткамера дымоудаления из помещения В2?
Какая здесь логика? Посмотрел, в предыдущих проектах были все В4.
deiv84
Поскольку для противодымных венткамер нет прямого указания к назначению определенной категории аналогично общеобменным венткамерам, категорию определяем по расчету согласно СП 12.13130, принимая в качестве исходных данных тип, количество и порядок размещения пожарной нагрузки. Чтобы не противоречить здравому смыслу, я делаю расчет на минимальное количество пластиковых коммутационных элементов шкафа управления вентиляторами (в случае их установки в венткамере) и получаю удельную пожарную нагрузку менее 1 МДж/м2, т.е. категорию Д. Даже если более 1 МДж/м2, получится категория В4.