Собственно нужно запустить ПЧ с дистанции , планирую использовать цифровые входы . т.e на один вход подаю 24 в и ЧП запускае двигатель на другой вход подаю 24 в и он отключается. В настройках вижу сигнал на входе , но частотник не реагирует на эту команду . Подскажите чайнику !
gansales
20.4.2010, 10:44
1. Управление однопроводное: подаёте на 18 клемму +24В - запускается, убираете - останавливается, для этого случая все настройки по умолчанию.
2. Управление двухпроводное импульсное: 18 клемма программируется "Latched start", 27 клемма программируется "Stop inverse". !!27 клемма работает на размыкание!! Подаёте импульс на 18 клемму - стартует, СНИМАЕТЕ сигнал с 27 клеммы - останавливается.
Чтобы по единице останавливался - в этом частотнике нет! Как вариант - доп. реле.
Спасибо ! А на 27 я должен повесить уровень 24 в ? чтобы потом его разомкнуть . Пойду попробую.
gansales, как вариант: у 051-го таки есть SLC... так цапнуть 2 любые входа на него, внутри сфомировать что-то типа И-НЕ или там 2И, и таймерок с выдержкой, и на выход навесить команду "старт"... помницца, где-то такое уже и описывали...
Ведь с этой программируемой логикой всяки гадости вытворять можно...
пока все безрезультатно. Взял привод со стандартными настройками замкнул 27 , подал 24 в на 18 молчит. такой вопрос на схеме вижу подсоединение переменного R к леммам 50 и 55 может здесь собака зарыта ? Через контроллер обязательно попробую !
Цитата(Niklaud @ 27.4.2010, 0:51)

пока все безрезультатно. Взял привод со стандартными настройками замкнул 27 , подал 24 в на 18 молчит. такой вопрос на схеме вижу подсоединение переменного R к леммам 50 и 55 может здесь собака зарыта ? Через контроллер обязательно попробую !
Клеммы 50-53-55 это аналоговое задание, проверь функции цифровых входов, д.б. клемма 18 - start[8], клемма 27 - coast inverse [2].
gansales
27.4.2010, 10:00
Дисплей с потенциомером или нет?
Если с потенциометром - в пар. 315 нужно установить Lcp potentiometr.
Если нет - параметры по умолчанию, на 53 клемму подаёте напряжение от 0 до 10 В.
Не забудте нажать кнопку Auto ON.
GPMReAnimator
22.5.2010, 19:09
Коллеги, подскажите можно ли разлочить частотник,если утерян пароль доступа?
полный сброс, комбинация из трех клавиш, в инструкции описано....
GPMReAnimator
22.5.2010, 20:12
Если можно подробней(FC-302)ПЛИЗ инструкции пока нет.
gansales
24.5.2010, 11:09
1. Вырубаем питание.
2. нажимаем одновременно Status+Main menu+Ok.
3. не отпуская конпок врубаем питание.
4. Ждём пока запустится.
5. Программируем заново.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.