Matilda114
День добрый. ситуация такая : требуется пройти по кровле воздуховодами дымоудаления (протянуть метров на 20 до наиболее высокой точке здания до вентилятора ). Вообще это допускается? и если допускается то их нужно пускать в огнезащите?
али83
Допускается. Вопрос в том как это будет выглядеть на фасаде. Если очень жутко архитекторы завопят.
Matilda114
Допускается. Так воздуховод должен быть в огнезащите или должны предусматриваться другие какие-либо конструкции?
али83
По СП п.7.10 для систем вытяжной противодымной защиты следует предусматривать воздуховоды с пределом огнестойкости. Покрывайте огнезащитой.
Phenomen_ON
EI 150.