Вопрос такой, какая температура ГВС должна быть в летний период. 
Сейчас установил 54 градуса. Соответственно температура обратной воды около 35. Непойму как снизить обратку (две ступени ГВС) Heellpp 
 
   
   To Sanek_77 Создавайте темы в соответствующих разделах!!Это последнее предупреждение всем.такие темы будут удаляться!
To Sanek_77 Создавайте темы в соответствующих разделах!!Это последнее предупреждение всем.такие темы будут удаляться!
  
 
  Sanek_77
  18.5.2006, 12:23
  
 
  Через вентиляцию и отопление?
 
 
 
  Тимур ОВ
  18.5.2006, 12:33
  
 
  нет, сделай циркуляционное кольцо по горячей воде, ушло с ИТП Т3-55 град, вернулось в ИТП Т4-35 град.(допустим)
и ставь на подающую из теплосетей клапан с термоприводом прямого действия и отслеживай температуру в подающей Т3
задай диапазон - 40град клапан открылся, 55 град закрылся
либо можно на автоматику тоже самое повесить
 
 
 
 