Здравствуйте, форумчане.
Такой вопрос нужен ли байпас на ГРУ перед одиночно подключенным теплогенератором АТОН 500 А. ДБН говорит - нужен, а правила охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии говорят : каждый узел ГРП и ГРУ, состоящий из параллельно включенных лини, должен иметь байпас...
Но у меня то нет параллельно включенных линий, у меня он один после ГРУ.
ДБГ говорит "следует предусматривать". Допустим байпас предусмотрели. Как это будет работать? АТОН -автоматизированный теплогенератор. При автоматическом изменении количества включенных клапанов перед ТГ или изменении положения газовой заслонки "дядя Петя" должен будет "изменить положения запорного органа на байпасе". Кроме того, проблемы при пуске. При отключенном АТОНе перед ним будет давление равное давлению перед регулятором. Возможное решение - два регулятора - рабочий и резервный.
В ДБН сказано, что нормы не распространяются на предприятия черной металлургии (а я работаю на таком), а по правилам охраны труда написано, что вроде не надо байпаса (см. выше). АТОН 500 А имеет расход газа 53,8 м3/час, вторая линия редуцирования не нужна. Он используется для отопления цеха, а отопление цеха вроде не относиться к бесперебойному потребителю по газу. А на счет работы АТОНа на байпасе, когда придется перейти на байпас, настройка давления газа и расхода осуществляется с помощью размещенных последовательно отключающих устройств и манометра после них, газ стравливается через свечу. Но я хочу рассмотреть возможность размещения вообще без байпаса, ссылаясь на нормы, вот только прямой ссылки не нахожу. Самое интересное, что известная проектная организация делала подобный проект только в другом цехе, так они не предусмотрели байпаса.
Правила безопасности ПБ 11-401-01 требуют либо установку байпаса, либо установку резервной линии. Сам работаю на предприятии чёрной металлургии и по опыту могу сказать, что без байпаса или резервной линии работать очень трудно - в случае необходимости произвести какие-либо ремонтные работы без остановки газопотребляющего агрегата невозможно. У меня всё оборудование с одной ниткой регулирования и тупиковое - вот и мучаюсь... А Ростехнадзор принял....
Правила безопасности еще говорят, что байпас следует размещать снаружи помещения, это как ? В соседних помещениях или на улице?
Давление на АТОН 500 А засветите. И поясните: как он будет работать на байпасе. Понимаю так: ГРУ не работает - АТОН тоже.
на АТОН 500 А идет 500 мм вод ст(0,005 МПа)., на ГРУ 0,3 МПа
А на байпасе он будет работать так:
конечно он не сам перейдет на байпас. Если что-то случилось с линией редуцирования главной бригада переключается вручную на байпас и настраивает его, крутя задвижки на байпасе и контролируя давление манометром после задвижок, газ сбрасывается через сбросную свечу, которая стоит перед отключающим устройством перед АТОНОм.
Цитата(Mpak @ 7.5.2010, 14:06)

Сам работаю на предприятии чёрной металлургии
Ой мамочки, среди нас оказывается столько металлургов вращается! Мы как раз ведём целых 2 проекта по металлургическим заводам и у меня СТОЛЬКО ВОПРОСОВ!!! Можно в личку порасспрашивать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.