Здравствуйте. Это у меня первый проект по АУПТ и сразу с атрумом. Подскажите, пожалуйста,
правильно ли веду расчет по расходу. Имеется ариум, длина по периметру 150м, высота этажа 6м. Т.к. является технологическим проемом защищаем дренчерами. Выбрала ТРВ Акавамастер-5 с расходом на ороситель 0,52л/с х150=78л/с х в 2нитки=156л/с. Получилось жутко много. Поправьте если неверно.
Есть ли более экономичные устройства? Спасибо.
дмитрий01
12.5.2010, 8:43
Есть ли на объект СТУ? Там должны быть прописаны такие моменты, в основном от этого (дренчеров) стараются уйти, либо компенсирующими мероприятиями, либо еще чем-нибудь (частенько делаю по периметру атриума карнизные оросители которые прописаны в СТУ).
Ну а если нет СТУ, то все-равно странная логика, это получается все технологические проемы надо защищать дренчерами? Посмотрите где у вас идет граница пожарного отсека, вот там и ставьте дренчера (на границе), а внутри одного отсека защищать атриум бессмысленно.
Тогда получается, проем в потолке одного пожарного отсека не относится к термину "технологический проем"?
дмитрий01
13.5.2010, 15:25
Этот проем просто не нужно отсекать дренчерами.
только как это защищать в экспертизе?
дмитрий01
18.5.2010, 12:09
что защищать? у Вас стадия П?
Андерсен
12.7.2010, 11:37
Проконсультируйтесь со своими пожарниками и обзовите "атриум" двухсветным пространством. Теоретически должно помочь уйти от большого расхода воды