Здравствуйте, уважаемые специалисты.
У меня такая ситуация: проектирую АПТ для подземной неотапливаемой стоянки. Она находится во дворе жилого дома, но к нему не пристроена. Заказчик просит насосную АПТ разместить в подвале дома.
То есть я планирую все оборудование ( насосы, УУ, компрессор) разместить в доме, а в стоянку заводить уже сухотрубы - на АПТ ( наполненные воздухом под давлением) и отдельную ветку на ПК. Придется до стоянки эти сухотрубы проложить в земле. Возможна ли это? приходилось кому-нибудь применять такую схему?
Reflex52
Это возможно, это простая схема когда насосная находится отдельно от защищаемого помещения, только обратите внимание на СП5 п.5.10.9-11
Jul
Спасибо за ответ, просто для меня новая схема, засомневалась rolleyes.gif