Gumbert_Green
  18.5.2010, 14:45
  
 
  Добрый день! Кто-нибудь может подсказать сколько выходов по всем нормам нужно иметь из котельной. Котельная встроенная, находится на 6-м этаже(последний этаж) производственного здания. Выход возможно сделать к общей маршевой лестнице и грузовому лифту. По фронту котлов котельная в длинну менее 12м.
 
 
 
  Evgkarpro
  18.5.2010, 21:22
  
 
  нормативно из данной встроенной котельной должно быть два выхода.
 
 
 
  Gumbert_Green
  19.5.2010, 14:14
  
 
  подскажите пожалуйста норматив в котором прописана данная необходимость
 
 
 
  Машинист
  19.5.2010, 14:20
  
 
  ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА 
НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), 
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)
4.6. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 м2 и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.
Выходом из помещения котельной считается как непосредственный выход наружу, так и выход через лестничную клетку или тамбур.