OCA
Был ли у кого прецедент, коллеги. Механизированная автостоянка, 25 машиномест, отдельностоящая, неотапливаемая.
Вопрос: нужно ли АПТ? И ежел да, то какое именно?

Я так понимаю, вопрос этот в нормах пока не прописан, что, конечно очень жаль, но тем не менее, делать что-то надо. Посоветуйте, как быть?
Young
Цитата(OCA @ 27.5.2010, 13:46) *
Я так понимаю, вопрос этот в нормах пока не прописан, что, конечно очень жаль

хм, а вы эти нормы открывали?
СНиП 21-02-99
6.29. Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
...
ж) механизированных автостоянках. Допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение в одноэтажных подземных автостоянках вместимостью до 25 машино-мест, располагаемых на незастроенной территории.
OCA
rolleyes.gif а ведь открывала, не поверите, но пункт ж) проглядела. Спасибо товарищ, ткнули носом, видимо взгляд замылился.)))
Young
бывает smile.gif
anm
Автостоянка точно закрытая?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.