Цитата(Навигатор @ 8.6.2010, 10:34)

....
И аварийная вентиляция при утечке фреона. Вот и нужен газоанализатор...
....
Плз-з-з. С этого момента можно по-подробнее, в части особенностей помещения, и если обычная рабочая вентиляция.
Как понимаю, речь идет о аварийной разгерметизации любой из "5
холодильных машин в однои помещении", и ЗАЛПОВОМ выбросе фреона. Попробуйте просмотреть возможность дублирования сигнала контроллера ХМ "аварийная остановка компрессора по низкому давлению всасывания", на включение аварийной вентиляции.