vip_artur
доброе время суток увааемые форумчане.
занимаюсь разработкой проекта отопления здания с 3-мя атриумами.
прикладываю фал dwg, внутри присутствует описание и предполагаемые варианты решения.
заранее очень благодарен вашим комментариям и советам.
BIONDER
Советую обратить внимание на обогреватели типа SlimKon от Kampmann или аналог.
JJJJ
Цитата(vip_artur @ 8.6.2010, 10:47) *
доброе время суток увааемые форумчане.
занимаюсь разработкой проекта отопления здания с 3-мя атриумами.
прикладываю фал dwg, внутри присутствует описание и предполагаемые варианты решения.
заранее очень благодарен вашим комментариям и советам.

Обдув сухим наружным воздухом это правильно, но конвектора если будут близко к притоку будут работать не корректно, ну есть такая вероятность. Может инжекционные доводчики с сухим наружным воздухом и повыше к стеклу(иных наружных ограждений в атриуме ведь нет? Можно и повыше).
vip_artur
а что за инжекционные доводчики?
если не трудно, ссылочку бы...
JJJJ
Цитата(vip_artur @ 9.6.2010, 5:39) *
а что за инжекционные доводчики?
если не трудно, ссылочку бы...

Если непосредственно в конвектора которые вы применили подать сухой наружный в-х и при этом использовав принцип инжекции "затянуть" в конвектор рециркуляцию получится инжекционный доводчик(это как бы модель, реальной конструкции). Получается что один аппарат выполняет функции отопления и вентиляции. Ссылку не дам, давно применял его, а искать лень. Кстатии работает исправно по сей день.