Доброго времени суток, Уважаемые!
Возник, собственно, вопрос о качественных термометрах и манометрах.
Установили термометры фирмы WIKA, это которые непосредственно в гильзу вкручиваются. Так они показывают погоду! А еще легко проворачиваются в гильзе. И получается этой погодой можно управлять!!!
Проблема еще с кранами на манометры. Купили той же фирмы, но одни не держат, другие не открываются и до такой степени что ручки отламываются...
В общем вопрос такой...
Кто какой фирмой пользуется, или же положительные отзывы по каким нибудь производителям...
Pzotov
Вообще то в гильзу рекомендуется маслица подлить, для теплопередачи..
А так ВИКА вроде не вызывала претензий, в отличии от того же ВВ
tiptop
Цитата(murzilka @ 21.6.2010, 12:32) *
Проблема еще с кранами на манометры. Купили той же фирмы, но одни не держат, другие не открываются и до такой степени что ручки отламываются...

Встречались какие-то трёхходовые краны "облегчённые", без фланца. С заводской смазкой - пробки отлично поворачиваются, и, вроде бы, даже "держат".
К сожалению, не помню, кто изготовитель. Возможно, краны были итальянские, но не уверен...
Если без фланца - это приемлемо, то, наверное, лучше использовать шаровые краны Dу15 (со спускником).
Abysmo
Ставим сразу комбинированный термоманометр:

http://www.rosma.spb.ru/catalog/?id_model=10

vlad980
Цитата(Abysmo @ 25.6.2010, 8:55) *
Ставим сразу комбинированный термоманометр:

http://www.rosma.spb.ru/catalog/?id_model=10

Гадость редкая - 50/50 показывают погоду на луне... нажимные гильзы - не работают или текут или резинки в трубопровод уплывают...

Обычно используем краны для манометров 11Б38бк - только производителя получше подобрать... термометры - с глухой гильзой, типа ТБ-1, например.
netman
а мы ставим КШМ-15 (производства Элемер) под манометры, краны хорошие но стоят дороговато
zeman
Да с трехходовиками та же беда - отламываются латунные ручки. Уже написали в типовой инструкции - ежемесячно повернуть ручку на 90° и обратно. А иначе прикипают и никакая заводская смазка не помогает.
tiptop
Цитата(zeman @ 1.7.2010, 17:24) *
ежемесячно повернуть ручку на 90° и обратно

В новой котельной, где я когда-то начал работать киповцем, были установлены обычные советские 11б18бк безо всяких ручек.
Вначале я изготовил стальной ключ с квадратным отверстием 8*8.
Но оказалось, что пробки лучше вовсе не поворачивать. Для ослабления пробки её надо предварительно выбить, а удары молотком приводят к порче резьбы хвостовика пробки и перескоку шестерён манометра.
После ещё остаётся трудноустранимая течь. Затягивание гайки приводит к отрыванию резьбовой части, а удары молотком, опять же - к перескоку шестерён манометра .
Хорошо, что ни посадка на ноль, ни подключение контрольного манометра никому не требовалось (фланец контрольного манометра никто не видел даже на картинке).
Летом я стал снимать манометры для калибровки вместе с этими кранами. Из кранов вынул пробки, обмотал их фумкой, вставил обратно и забил молотком. smile.gif
Lad
По опыту работы с разными фирмами в том числе и WIKA,могу советовать манометры и термометры "Стеклоприбор" Украина, класс точности выше, гильзы ключём не гнуться как у вики. А краны под манометры мы закладуем тип Eagle со спускником фирмы Данфосс.