Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помощь по чиллеру McQuay
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Kaviar
Уважаемые коллеги!
Нужна помощь по техническому коду чиллера McQuay MNG 091.2 SE LN. Дело в том, что есть два уровня кода - оператора и технический. Сейчас вылетает ошибка А:007 Evaporator pump maintenance, мол типа нужно обслужить насос испарителя, судя по наработке. Сейчас чиллер работает, но через двое суток вырубается с общей ошибкой, якобы требует обслужить насос, которого нет. Наработка на обслуживание стоит 10000 часов, отработано 10520. Нужет технический код, чтобы сбросить счетчик на ноль. Помогите пожалуйста. Можно в личку.
alexey_d
перепишите модель контроллера,и желательно приложить фото контроллера
Kaviar
Чиллер итальянец, контроллер Microtech II C Plus, изготовлен в июне 2006 года серийный номер чиллера 601301
alexey_d
Панель встроенная или выносная!?
shsmith
Попробуй 0001
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.