Цитата(Aleksandr17 @ 10.3.2011, 18:14) 

Подскажите, а при какой мощности котла нужно ставить по агрегатный учет газа? Помню, что было где-то в нормах, не могу найти.
                                                            Приложение 2
                                                               к Приказу
                                                 Министерства энергетики
                                                    Российской Федерации
                                                     от 16.12.2002 N 448   
                                 ТРЕБОВАНИЯ
                      К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
               ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
            СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,
                УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ   
                  1. Котлоагрегаты:
          1.1. Системами автоматического регулирования процессов горения
      газа (регулирование расхода газа,  расхода воздуха, подаваемого на
      горение,  разрежения  или  давления  в топке).  С целью исключения
      образования   конденсата   в  стволах  труб,   отводящих  продукты
      сгорания,    и   предотвращения   их   разрушения   котлоагрегаты,
      укомплектованные  теплоутилизаторами,  оборудуются  также системой
      автоматического  поддержания  заданной  температуры уходящих газов
      перед дымовой трубой.
          1.2. Приборами для обеспечения измерений:
          - расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40
      м3 в час);
          -  расхода  воды через котел (кроме котлов с температурой воды
      ниже 115 град. С);