Добрый день! Проблема такая. Прилбрели приточные установки фирмы NED марки LITINED 50-25 G1.25-0.55x30®. Смонтировали ее и обвязали воздуховодами и только потом, при монтаже автоматики выяснилось, что датчик защиты от замерзания калорифера просто некуда установить, т.к. расстояние между секцией калорифера и вентилятора составляет толщину стенки и пролезть в нее даже просто рукой невозможно. Поставщик предлагает демонтировать приточку, разобрать ее и потом установить датчик (если получится). Калорифер прикручен саморезами к каркасу камеры и вытащить его отдельно не получится. Есть ли вариант для установки датчика после вентиляторной секции или другие варианты. Заранее благодарен.
Вижу такое сплошь и рядом. Нет других вариантов

Откручиваете трубы калорифера и выкатываете секцию целиком. После этого ставите датчик и закатываете секцию обратно. Хотя Вы наверное и трубы так приварили, что теперь калорифер без их среза никак не выкатить.
Да, такое постоянно. Поэтому всегда трясу смежников, которые собирают установки, чтоб проинформировали заранее, когда будут собирать, дабы мои монтажники приехали и сразу термостат поставили.
Старые грабли! Я вот только не понимаю, почему производители приточек не заботятся об этом вопросе? Имели бы номенклатуру датчиков обмерзания (Siemens, Honeywell, Regeltechnik и т.д) и предлагали бы на выбор. И было бы ВСЕМ счастье!!! А тех кто отказывается от установки (неопытных, малограмотных, жмотов) предупреждали бы о дальнейших проблемах.
Boris Blade
11.7.2010, 8:36
Наверное потому, что при заказе не всегда интересуются, что входит в комплект поставки. А также, что именно установлено, а что нужно устанавливать.
Причина по которой возникает эта проблема: слабое знание технологии монтажа и слабое управление смежниками.
Зато ДЕШЕВО смонтировали. Главное чтобы заказчик был рад!!!
Часто сталкивался с подобной бедой на дешевых наборных приточках (НЕД, Корф). Решали обычно по рабочекрестьянски. Насверливали дырочки по боковым стенкам зазора между калорифером и вентилятором и с помощью зонда от гофры протягивали капилляр. Уши конечно торчат по бокам. Но по сечению теплообменника получалось 3-4 нитки капилляра. Эстетики никакой, тут даже обсуждать не буду. Но защитные функции выполняет исправно.
Boris Blade
12.7.2010, 14:52
Все верно, чисто ошибки управленцев.
Эти ошибки - нередкость... при таком крохотном пространстве и небольшом сечении - возможно решение: берется стальная кладочная сетка ячейкой 100мм, вырезается по размеру сечения установки, на нее меандром крепится капиллярка, потом сетка вставляется в "расстояние между секцией калорифера и вентилятора составляет толщину стенки и пролезть в нее даже просто рукой невозможно"
Далеко не во всех установках можно подобраться к торцу между калориферами. Сталкнулся с этим на КЦКП от ВЕЗА. Там между балориферами только квадратная труба каркаса, и ее резать нет желания. А так была идея сделать рамку,натянуть на нее капиляр и вставить рамку между калориферами. но не вышло -некуда ее вставлять.
это бывает, я написал про конкретный случай - бывало - такую сетку вставляли между фланцами калорифера (канального) и воздуховода - и норм.