  Подскажите, не раздавится-ли асбестоцем. труба Д 200мм (ливневка на автозаправке) при глубине заложения 700мм до верха трубы при наличии транспортной нагрузки. 
До этого прокладывали по газонам... 
 
 
 
  waljunja
  14.7.2010, 22:50
  
 
  Раздавится, и очень быстро.
 
 
 
  пользователь
  15.7.2010, 19:58
  
 
  поняла. 
уже посоветовали применить полипропиленовую "прагму".
одна проблема- не знаю, какими фитингами перейти  с  225мм "прагмы" на 100мм фланец трехходового крана ( линия аварийного пролива жидкого топлива)
 
 
 
 
  Коли действуете по совету - примените чугун.
Хотя и с напорной а/ц трубой ничего бы не случилось.
 
 
 
  пользователь
  15.7.2010, 20:08
  
 
  т.е ребристую "прагму" можно затолкать в чугунный раструб?
 
 
 
 
  Вместо прагмы примените чугун.
 
 
 
 
  А если проложить трубы "Корсис"? у них диаметр от 110 начинается.
 
 
 
  пользователь
  1.8.2010, 11:19
  
 
  извиняюсь за исчезновение из темы ( доступ к инету ограничен).
"корсис"- "прагма"- одного поля ягоды..
lexa00: а разве бывают чугунные канализационные трубы Д 200мм?
 
 
 
 
  Цитата(пользователь @ 1.8.2010, 12:19) 

lexa00: а разве бывают чугунные канализационные трубы Д 200мм?
Конечно бывают, в Москве только их и применяю.
 
 
 
   