tiptop
Здравствуйте!

Настраиваю сейчас ATV21-HU30N4 с электродвигателем дымососа.
Конфигурация - "Настройка внешним сигналом Быстрее/Медленнее" (страница G-2 в "Руководстве пользователя").
Использую только три входа - F, R, RES.
Сейчас после того, как по сигналам на входе R преобразователь повысит
свою частоту (например, от минимума задания в 20 Гц до 31 Гц), он её как бы запоминает - после выключения его по входу F и последующего включения он выходит на те же "последние" 31 Гц.

А как сделать так, чтобы после выключения преобразователя по входу F и последующего включения преобразователь "забывал" ту частоту, на которой он только что работал, и начинал работать на минимуме (20 Гц) ?

Пробовал менять настройки "Обеспечение бесперебойной работы" (стр. F-34) - без толку...
vejs
А почему четвертый вход, как это и прописано на той же самой странице документации, для сброса на начальную скорость, не использовать? Самое простое, если выходные реле никак не используются, заведите через одно из них на дискретный вход сброса сигнал, к примеру, RUN, функция 11 (запрограммируйте реле на функцию 11), тогда при остановке через замыкающийся контакт пойдет команда сброса на начальную скорость. Вроде как должно работать....
tiptop
Спасибо!