Цитата(BTS @ 21.7.2010, 19:11)

Кому адресованы критические вопросы? Тем кто пишет нормы(вряд ли их интересуют форумы) или тем кто собирается их выполнять?
Если не ошибаюсь,в NFPA-13 требуется осушка воздуха.
необязательно, а как один из вариантов:
7.9.2.4* Air or Nitrogen Supply. Air or nitrogen supply for
systems shall be one of the following:
(1) Air from the room of lowest temperature to reduce the
moisture content
(2) Air compressor/dryer package listed for the application
utilizing ambient air
(3) Compressed nitrogen gas from cylinders used in lieu of
compressed air
Раз уж зашла речь о коррозии, вот допустимые данные по NFPA, а точнее по Report on Proposals, в самих NFPA их нет (по крайней мере тех, что у меня)
Pipe Schedule Maximum Allowable Annual
Pipe Wall Loss
Schedule 40 1.88%
Schedule 30 1.65%
Schedule 10 1.25%
Schedule 5 0.625%
Hybrid Schedule 0.625%
Note: Based on 40 year life expectancy.