Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
VKашник
какие фильтры применяются (для того чтобы воздух был не влажный) при подаче компрессором воздуха в спринклерную систему?
BTS
Посмотрите на форуме firesprinkler.ru
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...011&catid=4
Young
хм... а что случится если не использовать этот девайс?
BTS
Трубы быстрее ржавеют.
Young
Цитата(BTS @ 21.7.2010, 15:29) *
Трубы быстрее ржавеют.

biggrin.gif на сколько быстрее?
B747
эээ. бессмысленное занятие. в системе после опрессовки в любом случае остаётся немного воды, которая в зависимости от температурного режима будет конденсироваться или испаряться. не собираетесь же вы высушивать трубы?
BTS
Кому адресованы критические вопросы? Тем кто пишет нормы(вряд ли их интересуют форумы) или тем кто собирается их выполнять?
Если не ошибаюсь,в NFPA-13 требуется осушка воздуха.
Young
В нормах РФ такого требования нет, насколько помню. Автор, уточните, где объект и зачем вам фильтр?
BTS
Цитата(Young @ 22.7.2010, 8:24) *
В нормах РФ такого требования нет, насколько помню. Автор, уточните, где объект и зачем вам фильтр?

См. СП5.13130.2009. п.5.9.17

Изучайте нормативы.
Young
Цитата(BTS @ 22.7.2010, 11:15) *
См. СП5.13130.2009. п.5.9.17

Изучайте нормативы.


вижу. Спасибо. В НПБ 88-2001 такого пункта небыло.
Опять же назначение этих фильтров остается загадкой. После опресовки вода останется, как и писал B747.
Никитос
Лоббизм чей то.
Young
Цитата(Никитос @ 22.7.2010, 12:03) *
Лоббизм чей то.

вот и я аналогичного мнения
B747
Цитата(BTS @ 21.7.2010, 19:11) *
Кому адресованы критические вопросы? Тем кто пишет нормы(вряд ли их интересуют форумы) или тем кто собирается их выполнять?
Если не ошибаюсь,в NFPA-13 требуется осушка воздуха.


необязательно, а как один из вариантов:
7.9.2.4* Air or Nitrogen Supply. Air or nitrogen supply for
systems shall be one of the following:
(1) Air from the room of lowest temperature to reduce the
moisture content
(2) Air compressor/dryer package listed for the application
utilizing ambient air
(3) Compressed nitrogen gas from cylinders used in lieu of
compressed air

Раз уж зашла речь о коррозии, вот допустимые данные по NFPA, а точнее по Report on Proposals, в самих NFPA их нет (по крайней мере тех, что у меня)

Pipe Schedule Maximum Allowable Annual
Pipe Wall Loss
Schedule 40 1.88%
Schedule 30 1.65%
Schedule 10 1.25%
Schedule 5 0.625%
Hybrid Schedule 0.625%
Note: Based on 40 year life expectancy.


BTS
В примечании по п.7.9.2.4* NFPA-13 написано, что замерзшая влага может уменьшать проход труб.(звездочка указывает на наличие примечания.) Ну а выбор между баллоном с азотом и осушкой воздуха-дело хозяйское.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.