tatyana48
скважина на промплощадке, сан.зоны нет; необходим проект водоснабжения двух цехов по производству мебели. Пожар-25л/с наружный и 2х5л/с в каждом цехе. Хоз-питье 4м3/сут и 10м3/сут соотв. Возможно ли получить согласование Роспотребнадзора?Подскажите пожалуйста!
andrey R
Без санзоны - ну очень проблематично
Serg Ivanov
Примечания: 1. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15м
tatyana48
Спасибо! Не могли бы Вы помочь в таком вопросе: система наружного пожаротушения высокого давления двух цехов. кольцевой водопровод, насосная станция , резервуары, скважина; в цехах - пожарные краны. Как рассчитать давление на вводе для пожара и выбрать соответственно насосы в нас.ст. 2подъема?
andrey R
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Есть на форуме в книгохранилище...
tatyana48
Спасибо большое!