Здравствуйте !
Я сейчас проектирую раздел ВК для наземной 6-этажной открытой гараж-стоянки на 114 машиномест в Москве (впервые сталкиваюсь с таким объектом). Она без мойки, так как количество машиномест меньше 200, без АПТ, так как открытая, без постов ТО и ТР. Есть санузел с умывальником и унитазом. Автостоянка неотапливаемая за исключением санузла, помешения водомерного узла, помещения хранения противопожарного инвентаря, электрощитовой и КПП. Делаю систему В1 с первичными средствами пожаротушения в изоляции и в утепленных помещениях, отдельную сухотрубную систему В2 с выведенными наружу патрубками для присоединения рукавов от пожарных машин с расходом 2х5,2л/с, систему К1 от умывальника и унитаза, Т3 от накопительного водонагревателя, К2 от воронок на кровле и от трапов.
Помогите избавиться от сомнений по следующим вопросам:
1) Какую (и по какому документу) принять норму водопотребления ? В технических условиях суточный расход 0,156м3/сут. Принимаю 0,016м3/сут на одного административного работника по СНиП 2.04.01-85* прил.3, п.12 + 0,14м3/сут на поливку ? Просмотрел по стройконсультанту и кодексу вроде бы все относящиеся к теме документы, но нашел норму водопотребления конкретно для стоянок только в пособии к отмененному МГСН 5.01.94*. Но по нему получается число больше, чем в технических условиях: 114*15*0,6=1,026м3/сут.
2) Трапы устанавливаю на 2-6 этажах, с первого отвод воды - на улицу (нет подвала). К2 без ЛОС. На каждом стояке К2 и трапы и воронки, верх нижнего трапа на 0,8м выше низа стояка (не будут нижние трапы фонтанировать?). Так правильно ?
3) Выпуски К2 получаются в помещении хранения машин и на крае рампы. Планирую, как обычно, делать их через приямки. Но в данном случае они попадают под нагрузку от машин. Достаточно ли предусмотреть в проекте: "засыпать приямки песком с коэффициентом уплотнения К>0,95 и перекрыть стальным листом выдерживающим нагрузку от легковых машин" ? Просто через отверстие в полу и в землю делать их "нельзя" или "это плохо, но можно, если очень надо" ?
4) Пожаротушение осуществляется через отдельную сухотрубную систему В2 пожарными машинами, которые должны приехать из пожарного депо, которое в соответствии со статьей 76 123-ФЗ должно находиться на расстоянии 10 минут езды. Скорее всего придется получать подтверждение от пожарных. Если фактически окажется, что оно находится дальше, то какой предел по времени, при котором принятый в проекте вариант возможен ? 10 минут ?
5) Диаметр пожарных кранов на В2 65мм. В1 и сухотруб В2 раздельные. Насосов нет. Расход на В2 2х5,2л/с. При минимальном напоре по техническим условиям устройства первичного пожаротушения на В1 до приезда пожарных машин в течение 10 минут обеспечивают расход 2х2,6л/с при их диаметре 50мм (если 65мм, то не хватает напора). Нормы ни в чем не нарушены ?