Виктор10
Добрый день!

Товарищи электрики, просветите, пожалуйста, по автомату АВВ TmaxT7. Вопрос вот в чём:
электрики поставили такой вводной автомат. мне (автоматчику) при определённых условиях нужно его отключить. Рассказывать, как он работает, мне не хотят (такая вот у нас дружба). Смотрю каталог. Вижу реле отключения (Y0).
Подскажите, пожалуйста, чтобы отключить автомат, мне нужно запитать это реле или выдать сухой контакт. И вопрос второй - команда на реле (напряжение или сухой контакт) в течении кокого времени должна идти? (импульс или постоянно)

Заранее большое спасибо всем ответившим.
Димм
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...07ARU_03%20.pdf
Здесь смотрели.
Виктор10
Смотрел. Сначала не понял, что реле отключения SOR(в катологе) и Y0(на схемах) - одно и тоже.
elektric
На SOR надо подать напряжение, сухого контакта там будет мало. Импульса сравнительно короткий, не надо минуту сигнал держать. Так же на TMax - есть замечательная катушка мин. напряжения - т.е. если напряжения нету то автомат автоматически отключится