Аняzz
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста!
Запроектирована приточная установка с водяным нагревателем. Установка расположена в офисе под потолком (тех. задание). Пришли замечания, что необходимо установить поддон под нагревателем, и отвести дренаж, поддон необходим во избежание попадания воды на "головы людей" при протечке воды из калорифера.
Куда возможно отвести дренаж от поддона (поддон раположен под нагревателем, нагреватель под потолком)? в ливневую канализацию?на улицу? в систему быт канализации? если подключение выполнить к системе быт. канализации, то не будет ли запахов????ведь прорыв нагревателя может быть раз в 10 лет..( т.е. кратковременный выброс воды). Есть ли какие нибудь оганичения или нормы по этому поводу.
freese
Цитата
в ливневую канализацию?

В ливневую нельзя СНиП 2.04.01-85 прим.2 к п.20.2 "Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов"
Цитата
на улицу?

на голову людей которые ходят по улице? нехорошо smile.gif
Цитата
систему быт канализации? если подключение выполнить к системе быт. канализации, то не будет ли запахов????

использовать сифон с запохозапирающим клапаном или что-то вроде этого

Аняzz
freese, спасибо за ответы!

Про ливневую канализацию не поняла....вопрос был по поводу отвода дренажа (воды с температурой 90 градусов при протечке калорифера), а в прим.2 СНиП 2.04.01-85 говорится о присоединении водостоков к бытовой канализации.....



freese
Цитата(Аняzz @ 29.7.2010, 14:12) *
Про ливневую канализацию не поняла....вопрос был по поводу отвода дренажа (воды с температурой 90 градусов при протечке калорифера), а в прим.2 СНиП 2.04.01-85 говорится о присоединении водостоков к бытовой канализации.....

а вот сдесь я сошлюсь на статью господина Якушина в журнале СОК
Цитата
...внутренние водостоки должны быть напорными, т. е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился».
Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подключении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков.

в вашем случае нагреватель, но думаю не суть важно...
конечно можно и не согласится со статьей, если считать что нет достаточного количества осадков чтобы наполнить водосток для работы эного в напорном режиме
Serg Ivanov
Цитата(freese @ 29.7.2010, 14:05) *
а вот сдесь я сошлюсь на статью господина Якушина в журнале СОК

в вашем случае нагреватель, но думаю не суть важно...
конечно можно и не согласится со статьей, если считать что нет достаточного количества осадков чтобы наполнить водосток для работы эного в напорном режиме

Не согласиться можно если дно поддона выше отметки воронок.
freese
Serg Ivanov, спасибо за замечание
Аняzz
Спасибо за ответы и замечания)

Но окончательный ответ на вопрос так и не ясен....куда же осуществить аварийный сброс воды???
если в ливневку нельзя (уровень поддона ниже уровня отметки воронки),
на улицу не хорошо,
в бытовую канализацию нельзя, т.к. длина трассы большая (20 м) и обеспечить уклон нет возможности (40 см).
Serg Ivanov
Цитата(Аняzz @ 29.7.2010, 14:41) *
Спасибо за ответы и замечания)

Но окончательный ответ на вопрос так и не ясен....куда же осуществить аварийный сброс воды???
если в ливневку нельзя (уровень поддона ниже уровня отметки воронки),
на улицу не хорошо,
в бытовую канализацию нельзя, т.к. длина трассы большая (20 м) и обеспечить уклон нет возможности (40 см).

Из всех зол выбирайте меньшее smile.gif
Хотя на условно-чистой воде можно и 10см дать..